2楼
根据配电室的规模通常不用
回复
3楼
第8.7.5条* 下列部位应设置气体灭火系统:
一、省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
二、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
三、二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
四、中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
五、主机房的建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
回复
4楼
第8.7.5A条 *下列部位应设置二氧化碳等气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统;
一、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
二、中央和省级的档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
三、大、中型博物馆中的珍品库房;
四、一级纸绢质文物的阵列室;
五、中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m2的音像制品库房。
回复
5楼
千万千万不敢用水喷雾,配电室里设置这种东东会被电气专业骂的。二氧化碳等气体灭火系统(有管道的)不好设计,采用SDE系统吧!
回复
6楼
SDE每100立方空间用多少?多少钱?
回复
7楼
还是用气体灭火系统比较好
回复
8楼
应该上气体灭火系统,七氟丙烷和二氧化碳都可以
回复
9楼
气体灭火系统 ok
回复
10楼
用气体灭火系统
回复
11楼
一般规模的配电室无须设置水喷雾及气体灭火,只需设灭火器即可。
回复