【请教】为什么电气线路中,铝导线比铜导线更容易发生火灾?
hongbo5588
hongbo5588 Lv.7
2012年02月24日 08:35:54
只看楼主

为什么电气线路中,铝导线比铜导线更容易发生火灾?仅仅是因为铝材易氧化吗?NO,原因很多,有时间好好总结一下。

为什么电气线路中,铝导线比铜导线更容易发生火灾?
仅仅是因为铝材易氧化吗?
NO,原因很多,有时间好好总结一下。
免费打赏
wtyvip
2012年02月25日 10:24:39
12楼
这个问题,值得深入研究研究。
回复
dianqipanli
2012年02月25日 11:38:37
13楼
由于铝线的机械强度差,易氧化,故铝线和铝线的连接时,严禁用绞接法和绑扎法。通常可采用压接、电阻焊接、气焊和钎焊。几种焊接方法的材料有一定的特殊性且工艺要求较高,因此较少采用。
故铝导线连接多采用冷压连接技术,铝导线冷压连接技术有一个基本要求,即压接后,连接管与其中插入的导线在接触面处必须形成一小部分的金属渗透;即接触面两边必须有一小部分氧化铝膜被挤破形成两边的铝金属相互渗透。如果没有渗透的部分而仅是两边的紧密接触,则经过多次通电或断电的冷热循环之后,接触部位会继续加厚生成氧化膜使接触电阻增加数十倍乃至数千倍,从而使接触处发热甚至烧断接头。
以上引自《电缆施工》一书。
而在建筑施工中,冷压接头很难做到标准,压接工具、模具和施工工艺达不到要求,甚至有用普通钳子来进行压接作业的,还有绑扎连接的;因此,在过去使用铝线施工的老建筑内,接头过热、烧毁、甚至引起火灾的经常发生。
大概是这个原因吧,《民用建筑电气设计规范》7.4.1
低压配电导体选择应符合下列规定;
1.电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;...........
回复
hongbo5588
2012年02月25日 15:18:40
14楼
铝容易出现电解腐蚀作用:若不同电位的金属间存在带酸性或碱性的液体,则这两金属间将形成局部电池。电离的作用下将使电位高的导体受到腐蚀,从而增加接触电阻,继而发热。
回复
hongbo5588
2012年02月26日 08:36:32
15楼
非常感谢置顶!!!希望多多讨论交流,共同进步。
回复
xing_zai
2012年02月26日 15:34:36
16楼

学习啦!
回复
asmdl
2012年02月26日 16:38:35
17楼
上面说的都有理啊
回复
bubidiyi
2012年02月26日 17:40:46
18楼
总之,铝没有铜好呀
回复
mqli2004
2012年02月27日 11:05:59
19楼
各位大侠说的不错,不知道铝合金电缆,有没有以上问题。
回复
lqzhu0328
2012年02月27日 12:33:24
20楼
学习中,我看现在大部分的开头,插头,插座等等的接线处都是铜的,如果用铝线的话接触的地方肯定不如铜线的!
回复
shuidianyc
2012年02月27日 16:45:27
21楼
赞同8楼的观点哈