请高手们指教!
dannielyu
dannielyu Lv.2
2004年02月12日 15:46:42
只看楼主

小弟现在有一非常棘手的问题,请各位高手指教!现在要做一个项目,有一个甲类严重危险级的仓库。其旁边有一个办公楼。现拟采用雨淋灭火系统。按《自喷》10.3.1条,应设消防水箱。现在问题是设在办公楼(三层)上的水箱并不能满足最不利喷头的最低工作压力。在这种情况下,考虑上增压设施。但就用水箱、气压罐联合作用系统还是不能满足最不利喷头的最低喷水强度啊。这时该如何处理呢?

小弟现在有一非常棘手的问题,请各位高手指教!
现在要做一个项目,有一个甲类严重危险级的仓库。其旁边有一个办公楼。现拟采用雨淋灭火系统。按《自喷》10.3.1条,应设消防水箱。现在问题是设在办公楼(三层)上的水箱并不能满足最不利喷头的最低工作压力。在这种情况下,考虑上增压设施。但就用水箱、气压罐联合作用系统还是不能满足最不利喷头的最低喷水强度啊。这时该如何处理呢?
免费打赏
dannielyu
2004年02月12日 16:21:58
2楼
请大家指教指教,急啊!
回复
kuerd
2004年02月12日 16:52:57
3楼
可不可以把仓库分割成几片,然后采用分片供水?!!
只是一灵感!仅做参考,
回复
zjf2002
2004年02月12日 17:39:14
4楼
1 缩小喷头布置间距。
2 选用K较大的喷头。
回复
dannielyu
2004年02月13日 09:02:21
5楼
可是还是没有解决我的疑惑啊!
回复
shine
2004年02月13日 09:54:47
6楼
实在不行就加泵压,无论造价或布置问题都要满足消防问题啊,水火无情呀!
回复