并联电容器能不能 欠压送电?
yinwen3
yinwen3 Lv.2
2006年09月20日 18:47:13
只看楼主

并联电容器能不能欠压送电?如果能的话,有没有最低电压?角接的电容器,只送两相会不会有问题??

并联电容器能不能欠压送电?如果能的话,有没有最低电压?
角接的电容器,只送两相会不会有问题??
免费打赏
yjig
2006年09月20日 20:24:42
2楼
能!哪怕只有100V也行。只要接触器能吸合,仅仅是补偿的容量受到电压的影响(成平方关系)。
只送两相也没关系,仅仅是补偿的不平衡。
回复
xuhuihong
2006年09月22日 11:07:35
3楼
只送两相当然有问题,比如控制器电流取样刚好取的是缺相的那一相,由于功率因数和实际有偏差,还会继续投入电容器,这样就会造成另外两相过补的现象,过补会有什么危害,相信大家也知道了。所以楼上的这位说法不正确
回复
扬州华锦电气
2006年09月22日 11:49:35
4楼


问题会很多的
回复
yinwen3
2006年09月23日 11:00:48
5楼
我所使用的电源是两相电源,现在只想知道两相电源用三相的电容器,只接入两相,电容器会不会出问题?
毕竟变压器如果只有两相送电,中性点会偏易,导致电压升高。我想问问电容器会不会有这样的问题。我用的是三角接的电容器!(不用考虑接触器、继电器等的保护问题保护)