pvc排水立管距离墙面最少可以有多近?
shine
shine Lv.2
2004年02月12日 10:18:27
只看楼主

PVC的排水立管一般都应该是布置在靠近墙角的地方,当然是越近越好,但一定要留有安装检修的操作空间,哪位有经验最少可以是多少?手册上的参考都是根据旧的铸铁管,不能用。

PVC的排水立管一般都应该是布置在靠近墙角的地方,当然是越近越好,但一定要留有安装检修的操作空间,哪位有经验最少可以是多少?手册上的参考都是根据旧的铸铁管,不能用。
免费打赏
liangfp
2004年02月12日 10:58:28
2楼
查看有关PVC管道的标准图
回复
qiang11lang
2004年02月12日 15:05:04
3楼
排水立管沿墙敷设时其管轴离墙面距离
De75 L=70
De110 L=90
De160 L=110
De200 L=130
回复
in-rain
2004年02月12日 15:19:40
4楼
楼上指的是粉墙后的距离吧!
回复
小陈
2004年02月12日 19:39:02
5楼
当然是粉刷后了.
回复
lanmei
2004年02月12日 21:55:45
6楼
靠墙那一面多近都没问题吧,不是另一面才有检查口的吗。
回复
yx-xy
2004年02月13日 10:49:29
7楼
楼上说得对,一般外壁离墙3~5CM