闭式自喷与水喷雾的问题?急!急!急!
sihan501
sihan501 Lv.3
2004年02月12日 09:57:17
只看楼主

一幢娱乐中心,总共四层,地下室一层,整幢楼都用闭式自喷系统,除了地下室的自备发电机房用水喷雾,现问题是:自备发电机房的水喷雾系统我可不可以直接接在闭式自喷的支管上,而不是另做一套系统,就是说:我就是把发电机房的的喷头换成水喷雾喷头,因为机房的面积很小,不知这样可不可以

一幢娱乐中心,总共四层,地下室一层,整幢楼都用闭式自喷系统,除了地下室的自备发电机房用水喷雾,现问题是:自备发电机房的水喷雾系统我可不可以直接接在闭式自喷的支管上,而不是另做一套系统,就是说:我就是把发电机房的的喷头换成水喷雾喷头,因为机房的面积很小,不知这样可不可以
免费打赏
hai_
2004年02月12日 10:16:05
2楼
不可以,要在湿式报警阀前另接一条管路设雨淋阀再接水喷雾系统。
湿式报警阀和雨淋阀是并联的。
回复
ll-327
2004年02月12日 10:24:36
3楼
要单独设系统,水泵也最好分开设。
回复
liangfp
2004年02月12日 10:56:25
4楼
不能将发电机房的的喷头换成水喷雾喷头,水喷雾喷头要求压力大,一般自喷不能满足要求,需另设系统。
回复
homing
2004年02月12日 11:15:32
5楼
最好分开!!
回复
hench
2004年02月12日 12:09:23
6楼
必须分开,做法可参见技术措施给排水分册
回复
hai_
2004年02月12日 12:10:26
7楼
压力能满足要求呢?应该可以共用一套系统吧。总不能说为了一个小发电机房增加两台喷淋泵吧?
回复
liangfp
2004年02月12日 16:02:59
8楼
用水喷雾喷头不合算,建议用气体灭火
回复
qja989
2004年02月12日 16:57:02
9楼
必须分开设置,规范上就此类问题有自相矛盾的地方,GB50084-2001中第10.2.1规定:应设独立的供水泵。(强规)而第6.2.2条中的串联接法......,不是强规。因此必须分开设置。另一种解决的方法,而且比较方便可行又经济实惠的,就是自备发电机房及变配电室采用:SDE固定式气体灭火系统,设计不麻烦。
回复
ferry
2004年02月12日 17:11:19
10楼
喷雾是开式系统,如何从你的闭式自喷支管接出?
回复
lxl19820505
2004年02月12日 17:22:21
11楼
要分开的
回复