【讨论】关于道路照明功率密度的个人愚见
vmssms
vmssms Lv.7
2012年02月23日 15:00:57
只看楼主

最近做一个项目,机动车道11米,次干路,我设计的路灯是NG250W,间距35米,灯杆安装位置距车行道路缘石0.5米,我近似计算的道路照明功率密度LPD=250×1.1÷(35×11.5)=0.683W/m2,而评审专家计算的功率密度LPD=250×1.1÷(35×11)=0.714W/m2,说我设计的路灯违反强规。 其实,关于道路照明功率密度值LPD的计算,一直没有找到比较权威的解释。可能一般都采用公式LPD=P×N/S,其中S=W×L。关于W的定义,在土木论坛大概有三种讨论,分别是:

1、W值是指两灯灯杆横向之间的距离
2、W值为车行道的宽度
3、W值为路面的有效宽度
关于以上三种讨论,无论采用何种定义,计算的结果都只是近似(本人一般按第一种近似计算),不足以判断设计的路灯是否超标。根据规范《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 2.0.34,道路照明功率密度即为单位路面面积上的照明安装功率(包括镇流器功率)。关于此处的单位路面面积,规范条文又没有具体的解释,个人觉得单位路面面积的计算应该取平均值。因此,计算道路照明功率密度应该明确两点:
1、照明安装功率(包括镇流器功率)
2、机动车道路面的面积
关于第1点,由于每个厂家生产的路灯的镇流器功率不尽相同,一般我们都是近似取灯具功率的10%~20%。无论取何值,都只是近似,除非由路灯厂家提供数据。
关于第2点,机动车道路面的面积,我们一般都采用长×宽,当然这也只是近似计算。因为路面不可能是标准的长方形,如果要精确计算,恐怕只能用微积分了。
因此,我们在设计中采用的计算方法都只是近似计算,那么这位所谓的专家是如何判断我设计的路灯超标呢?让我无法理解,它采用的计算方法就正确吗?我跟它电话沟通,让它提供依据,结果得到的答复就是“我做了20多年了,一直都是这样设计的”。
其实,关于路灯照明设计,只有机动车道照明功率密度是强条。那么近似计算结果介于主干路、次干路或者支路之间时,该如何界定是否超标呢?
以上是我个人对道路照明功率密度的愚见,希望大家指证。
免费打赏
lcyj090506
2012年02月29日 09:39:07
12楼
哎,理解你,但让你改就改吧,你说呢
回复
baohaizwl
2012年03月01日 09:06:15
13楼
按规定办,但可小一点功率也可以。
回复
不下棋的棋手
2012年03月01日 14:56:38
14楼

好办法,楼主就从了审图吧
回复
lyf2445073
2012年03月01日 17:04:33
15楼
我一般按道路宽度加灯间距,考虑灯具效率和污染系数
回复
paladin88
2012年03月01日 19:14:38
16楼
其实,怎么说呢,在中国现在搞的所谓的节能都是扯淡,光开关于节能的7788的大会小会就不知道浪费多少资源了,还谈屁节能啊
回复
fgaq123
2012年03月02日 15:38:03
17楼
回复
qiuye0310
2012年03月06日 10:04:54
18楼
审图说改,那就改呗。
回复

相关推荐