请教各位:使用PP-R管做热水管后,还须另加保温层吗?
lanmei
lanmei Lv.2
2004年02月11日 23:11:23
只看楼主

请教各位:使用PP-R管做热水管后,还须另加保温层吗?

请教各位:使用PP-R管做热水管后,还须另加保温层吗?
免费打赏
lanmei
2004年02月14日 12:20:07
12楼
请问热水管与冷水管的位置处理要注意哪些方面(干管与支管)?保温材料是不是与空调冷管用的一样?各位前辈给多一点建议啦,多谢,多谢!
回复
dlwyg
2004年02月14日 19:33:20
13楼
室内支管排布的一般做法:上热下冷,左热右冷。
保温材料用岩棉(或玻璃棉)管壳、橡塑海绵都可以。
回复
wunaidong
2004年02月26日 12:50:19
14楼
除卫生间内的PPR管外,南北方施工都应保温,冷热水间距10CM。
回复
yuwei
2004年02月26日 13:20:45
15楼
现在规范首推使用铜管,其次是薄壁不锈钢管,第三才推荐使用塑料管和钢塑复合管。PP-R热水管一般用在室内支管,而且多为暗敷,这时可以不用保温。
回复
swcsy
2004年02月26日 18:38:10
16楼
PP-R传热较差,室内支管不用保温。
回复
zuojch99
2004年02月26日 19:09:38
17楼
明装管道一般均需保温防结露
回复
wenzhili
2004年02月26日 22:29:58
18楼
管井,埋地的管段一定要有保温措施
回复
water_1786
2004年02月26日 22:50:14
19楼
应通过计算,ppr的一个优势是导热系数小,我认为应发挥这优势,主干管在有采暖的住宅中可少保或不保温。
回复
jerry031
2004年03月24日 14:14:56
20楼
我建议不采用ppr作为热水管,因为它容易变形特别是气温变化导至管道变形非常大.
回复
ymk820326
2004年03月24日 16:05:53
21楼
我告诉大家吧,PPR的导热系数为0.22w/m3、非常的小。在南方无须做保温。
而他的线性膨胀系数则非常大为0.16mm/mk。做热水会出现较大的变形,所以施工注意一些,多加补偿器。最好用铝塑PPR,沈阳金德产品。所有的因素都不用考虑了。
回复

相关推荐

APP内打开