要计算热湿比的话,余热与余湿之比,冬季的热湿比是否也是这样计算,冬季余热量怎么计算

要计算热湿比的话,余热与余湿之比,冬季的热湿比是否也是这样计算,冬季余热量怎么计算
免费打赏
mooii
2012年02月23日 11:32:21
2楼
冬季同样,只不过冷负荷为负值,如果是洁净手术室,那么冷负荷和夏季差不多的。
回复
wan_ki
2012年03月30日 09:44:06
3楼
如果房间送新风的话,余热余湿负荷是否包括新风负荷?
回复
wan_ki
2012年03月30日 09:46:14
4楼



请问,如果房间送新风的话,余热余湿负荷是否包括新风负荷?
回复
chen5470
2012年08月02日 13:25:16
5楼
求高手解釋下,如何求熱濕比
回复
iwuchen
2012年08月03日 12:54:55
6楼
单纯对于干盘管来说是没有所谓的冬季和夏季工况的。夏季工况就是冬季工况。

新风机的作用就是把室外新风恒定到室内露点温度。电子厂房全年温湿度要求一致,因此它的露点温度,也全年一致。抛开新风机。对于干盘管本身来说,新风工况全年一致,室内散热量也基本全年一致(在电子厂中,围护结构所占负荷基本可以忽略)。所以干盘管是没有冬季夏季工况之分。

所以干盘管全年制冷。
回复
iwuchen
2012年08月03日 12:56:05
7楼
看看这个也许你就明白了:
某空调房间冷负荷Q1=60Kw ,室外空气焓值hw=85KJ/Kg ,室内空气焓值hn =49 KJ/Kg , 送风状态空气焓值h0=34KJ/Kg ,新风比m=18% ,求该房间空调机组冷量Q 。

某空调房间余热量Q=3。314Kw ,余湿量W=0.264g/s,室内空气状态参数:tn=22℃,Фn=55%,hn=46KJ/Kg , dn=9.3g/ Kg 。送风点空气状态参数:t0=14℃,Ф0=90% ,h0=36 KJ/Kg,d0=8.5g/kg, ,求热湿比ε和按消除余热及余湿计算的送风量G。


解:设循环总风量为Xm3/h,则新风量为0.18X,回风量为0.72X
根据能量守恒定律 0.18X×85+0.82X×49=X×Y(混合点的焓值)
解得Y=55.48 KJ/Kg
室内冷负荷为60KW,则循环风量:
X×(49-34)×1.20(空气密度)/3600=60 解得X=12000m3/h
则空调机组的冷量为:
X×(55.48-34)×1.20(空气密度)/3600=86KW。
本题也可以先计算循环总风量,空调机组的冷负荷实际也就是房间冷负荷加上将新风处理到室内状态点所需的冷量。
新风所需要的冷量为:12000×0.18×1.20/3600×(85-49)=26KW
60+26=86KW。即空调机组的负荷=房间负荷+新风负荷


解:热湿比为:1000×3.314/0.264=12553,热湿比线需要在焓湿图上画出来。
设风量为Xm3/h,
则X×(46-36)×1.20(空气密度)/3600=3.314
解得X=994m3/h
此题应该是要你画图的题吧,画图清晰得多,送风状态点与室内状态点的连线就应该是热湿比线。
有一点你要清楚,室内状态的湿度dn=9.3g/Kg,送风状态点湿度为d0=8.5g/kg,有冷凝水析出,这里面隐藏了一个中间过程,即空气首先被处理到露点温度,再被加热到送风状态点,即露点温度等湿线与热湿比线的交点为送风状态点,故空调机组的负荷比余热量要大一些,所以后面出现了二次回风~~


上面的解答很工整,还给出了两种解法。

如果是全冷,二楼的方法正确;而通常我们计算房间负荷时,以至于规范中要求的逐时逐项计算冷负荷,围护结构、人员照明、设备发热等等都是显冷,对于消除湿负荷的潜冷量通常不计算。因此如果60KW是显冷,那么就不能用焓差了。
而且第二题中也应该给出“风机管道温升不计”这个条件。
个人认为三楼的题解有问题,既然没有在ID图上画,就无从得知题目中的送风点是不是露点,因为90%工况同样可以按照露点考虑。即无法判断是否需要再热或二次回风。
此题所考应该是在已知热湿负荷以及送风温差和送风含湿量差的前提下,计算比较两个风量的大小,取大着为最终送风量。
显热负荷3.314,送风温差22-14=8,风量G=3.314*3000/8=1243
湿负荷0.264,送风含湿量差9.3-8.5=0.8g/kg,风量G=.264*3000/0.8=990
1243>990,因此送风量为1243。
就像通风板块中变频风机那道题一样,这几道题目本身所考知识点很明显,但已知条件模糊。
回复
aa49533362
2012年08月05日 19:19:59
8楼




不包含新风负荷,热湿比线是风送到室内,把室内的余热、余湿除掉,达到设定的工作状态点的过程;
冬季也是如此,用来把室内的热负荷、湿负荷除掉,最终达到工作状态点的过程
回复
ssakusn
2022年04月02日 13:43:08
9楼

热湿比是室内的概念,和新风无关。热湿比=室内全热冷负荷/室内湿负荷。

一般我们实际设计过程中,室内状态点N是知道的,通过负荷计算软件可以求出室内全热冷负荷(不包含新风)和湿负荷,所以热湿比也就确定了。根据N和热湿比,再加上一个送风温差(自己定的)或者机器露点(90%或95%)就能确定送风状态点O。

至于机组的制冷量,是通过室内外空气混合点参数和送风点O之间的焓差*风量(简略了)确定的

回复