只看楼主

看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。问题是:1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?

看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。
问题是:
1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保
,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?
2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?
谢谢!
免费打赏
浩宇
2012年02月24日 16:53:41
22楼
路过学习一下
回复
scdragon
2012年02月24日 17:43:43
23楼
入户总箱建议用三相空开,5p空调单独用漏保;其余楼层或用电设备再三相平分负荷,单独设置2p空开或2p漏保。这样的话一路有问题不会波及全部。
回复
fmhcat
2012年02月24日 18:06:10
24楼
路过,学习了
回复
z383452
2012年02月24日 18:52:53
25楼
学习!~!~!·
回复
zbclever
2012年02月24日 19:56:41
26楼
回复
yusp169hf
2012年02月24日 21:52:11
27楼
回复
w470234107
2012年02月24日 22:12:38
28楼
总开关使用三相四极的空气开关,不必带漏保,三相空调单独设置漏电保护,插座可以分三相控制,注意负荷均匀,应分别设置漏保,照明单独控制,不必带漏保。
回复
wtyvip
2012年02月25日 10:00:47
29楼
恩,二楼解答的很清楚了。
回复
qoqodu
2012年02月25日 10:08:40
30楼
三相设备不管其余设备保证三相用电基本平衡才好
回复
abxp002112
2012年02月25日 10:53:07
31楼
你家在用三相电源时应注意三相电的电流平衡问题,一定要把家里的所有用电器尽量的平衡的分布在三相电源上。你的空调向你说的安装方法是没有问题的,但要注意空调配线和插座配四根线(其中的一根线是地线)。我建议你把卧室、客厅里的灯具和插座分开设在两个相线,厨房和卫生间里的灯具、插座安装在一相电源上,但灯具和插座应分设空开。希望我回答你能满意。
回复