【请教】自家装修强电供电的三相供电接线问题
zkdm
zkdm Lv.2
2012年02月23日 10:43:12
只看楼主

看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。问题是:1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?

看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。
问题是:
1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保
,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?
2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?
谢谢!
免费打赏
mjq258
2012年02月25日 13:35:09
32楼
你说的三相供电是没有错的,因为你说的5P空调很有可能是380V的电气设备,是必须用三相电源的,以及其他供电,你就可以按照三相电源的平衡,分配电流;其中厨房为一路电源;卫生间为一路电源;室内插座及照明为一路电源。这样分配就能基本保证电流的平衡,对家中的线路是有好处的。但是照明回路虽然和室内插座在统一相,必须分开分支回路控制,以便于日后维修方便。如果还有其他220V单相空调设备,应进行调整回路,空调为单一的回路控制,这样就好多了。可以供为参考。
回复
hebelian
2012年02月25日 17:25:37
33楼
回帖拿个土木币
回复
我爱喝绿茶
2012年02月25日 20:23:11
34楼
学习,收益了,谢谢啦。。
回复
lnhldlwj
2012年02月25日 20:28:33
35楼
2楼说的既清楚又明白,真不错。
回复
蜗牛快跑
2012年02月25日 21:35:39
36楼
清楚,明白
回复
lzlbjdj
2012年02月25日 23:12:52
37楼
三相漏电开关必须使用带零线的。否则只要单相电器工作,就可能跳闸。
回复
a498366097
2012年02月26日 12:50:53
38楼
你家才有多大功率了 没事用吧 他那样分是想把电流分平等了  如果去你家电表上的是L1 V那么去另一家电表上的就是L2了
回复
zhyfu
2012年02月26日 13:47:34
39楼
一般每个插座都要装漏保,最好要考虑三相平衡。
回复
bubidiyi
2012年02月26日 17:20:09
40楼
这才说道重点了。。。引用。。。
回复
yuming113
2012年02月26日 18:02:59
41楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开