【请教】自家装修强电供电的三相供电接线问题
zkdm
zkdm Lv.2
2012年02月23日 10:43:12
只看楼主

看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。问题是:1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?

看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。
问题是:
1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保
,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?
2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?
谢谢!
无影
2012年02月23日 11:09:54
2楼
看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。
(羡慕楼主啊,别野吧~~)
问题是:
1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?
(可以,5P空调基本都是三相电的。单相的设备也要注意三相平衡,不要都放在某一相,要均衡分布)
是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?
(这样不好,如果总开关设漏保,则任何接地故障都会跳总开关,建议三相空调单独设置漏电保护,或者照明单独分离出来后,所有插座设置总漏电保护)
这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?
(同上)
2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?
(可以,厨房和卫生间建议分别单独回路)
还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?
(都可以,但设置建议见上文)
同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?
(同上)
谢谢!
(不客气)
回复
fwgxt_1982
2012年02月23日 11:13:47
3楼
只用一个总开关带漏保肯定是不行的,要是一条回路漏电会引起全停电;插座分别带漏保,照明忽略,总开关一般的空开(非设计人士看法)。三相负荷尽量保持平衡!
回复
lingxuct
2012年02月23日 11:18:09
4楼
支持2楼!
进线先进表,表后有总断路器,然后进用户箱。
用户箱内分各回路,空调专门配漏电开关,插座也应配漏电开关。
回复
zkdm
2012年02月23日 11:19:26
5楼
十分感谢!
三相平衡就是指的分别取用三相电之后,三个部分的负荷(功率)要一致么?这个有点不懂,用电器一般不会同时使用啊?
回复
zkdm
2012年02月23日 11:21:29
6楼
谢谢!
了解,重点是分路分漏保!
回复
zkdm
2012年02月23日 11:24:55
7楼
谢谢!
专业论坛说得就是清楚啊!这下有数了,呵呵。
回复
任逍遥
2012年02月23日 13:33:47
8楼
2楼说的很清楚了,支持
回复
jushiwushuang74
2012年02月23日 22:30:56
9楼
[code][/code]路过,学习了
回复
zsh340
2012年02月24日 10:14:43
10楼
回复
wangjiafeng246
2012年02月24日 11:02:17
11楼
回复