液化石油气储罐喷淋时间依据??
my__career
my__career Lv.2
2012年02月22日 16:57:44
只看楼主

请教您个问题:液化石油气储罐站有:4台50 m3 (表面积95.33 m2)液化石油气储罐;1台25 m3(表面积59.41 m2)残液罐。消防水池需要选多大的?我主要是冷却喷淋时间那不太准,是不是考虑全部罐同时喷淋,强度0.15L/(s*·m2),持续喷淋时间6小时?谢谢

请教您个问题:液化石油气储罐站有:4台50 m3 (表面积95.33 m2)液化石油气储罐;
1台25 m3(表面积59.41 m2)残液罐。消防水池需要选多大的?我主要是冷却喷淋时间那不太准,是不是考虑全部罐同时喷淋,强度0.15L/(s*·m2),持续喷淋时间6小时?
谢谢
免费打赏
liuguoqing2010
2012年02月24日 09:56:05
2楼
请看建规8.2.5条
回复
rzy6494
2012年02月27日 14:39:18
3楼
不是考虑全部罐同时喷淋,看 8.2.5条1 总容积大于50m3 的储罐区或单罐容积大于20m3 的储罐应设置固定喷水冷却装置。
固定喷水冷却装置的用水量应按储罐的保护面积与冷却水的供水强度等经计算确定。冷却水的供水强度不应小于0.15L/(s·m2),着火罐的保护面积按其全表面积计算,距着火罐直径(卧式罐按其直径和长度之和的一半)1.5 倍范围内的相邻储罐的保护面积按其表面积的一半计算;
回复
lovenever110
2012年02月27日 15:56:17
4楼
建规8.2.5和8.6.3
回复