【分析】10KV中改变原方案,断路器柜作进线,直通柜作馈线
woruochengfeng1
2012年02月22日 16:44:42
来自于断路器
只看楼主

有个环网柜项目,安装于10KV配电间,原先设计时是断路器柜+pt电源柜+直通柜,3台单柜是采用高压母线拼接,其中断路器柜是馈线柜,额定电流是200A,直通柜是作为进线柜,额定电流是630A。后来柜子到了现场安装时,用户说要把断路器柜作为进线,直通柜作为馈线柜连到变压器,请问可以吗,会有什么问题?望告知,急急急!

有个环网柜项目,安装于10KV配电间,原先设计时是断路器柜+pt电源柜+直通柜,3台单柜是采用高压母线拼接,其中断路器柜是馈线柜,额定电流是200A,直通柜是作为进线柜,额定电流是630A。后来柜子到了现场安装时,用户说要把断路器柜作为进线,直通柜作为馈线柜连到变压器,请问可以吗,会有什么问题?望告知,急急急!
免费打赏
lingxuct
2012年02月23日 16:28:04
2楼
“直通柜”内有什么一次元件?变压器与直通柜之间有什么一次元件?

进线200A是断路器的规格?够大吗?
回复
zyz8438
2012年02月23日 17:12:01
3楼


有几点需要澄清:

1、断路器柜额定电流200A,到底是负荷开关还是断路器?

2、断路器的控制电源取自哪?是否取自PT。如果取自PT,那么改动后断路器无法电动合闸。

3、变压器的容量多大?高压侧额定电流有没有超过200A?

4、确定10kV再没有其他负荷。

5、断路器的电源侧(即设计时的负荷侧)有没有带电显示。如果没有,改动之后,如果10kV电源已经送到你这配电间,你们无法知晓!而没有改动之前,可以通过PT二次所接的电压表,来判定电源有没有过来。
回复
woruochengfeng1
2012年03月01日 16:42:15
4楼
1.是200A的断路器2.同意只手动操作开关3容量800kv4.没有其他负荷了
回复
zyz8438
2012年03月01日 16:55:10
5楼


200A的断路器作为800kVA变压器的电源开关足够了!没有其他负荷,又同意手动操作开关,看来用断路器作为电源开关没有太大问题了!

但是必须注意调度联络,因为PT在断路器负荷侧,如果断路器电源侧没有来电显示的话,你是无法知道断路器电源侧电缆头是否有电的。
回复