13楼
用D型启动不了,是不是大功率电机直接启动的?电机负荷是不是太大?
回复
14楼
负荷不大,问题C型和D型的瞬时脱扣特性不一样,C型一般为(5-10)In;D型为(10-14)In。采用C型可能在电动机起动电流未减下来时而断路器已经动作,故无法完成起动。
2001年,我们工程里有通风的双速风机,低速可以起动;低速后手动变高速,也可以起动;但是直接起动高速,断路器跳闸。电气工长怪设计的断路器电流选小了,应该按照起动电流配置;问他,断路器是C型还是D型?答,没有看。查看结果是C型的,要求厂家换成D型的,换后所以风机均可以正常起动。
回复
15楼
学习了,谢谢楼主。
回复
16楼
采用C型可能在电动机起动电流未减下来时而断路器已经动作,故无法完成起动;
有点疑惑:不是说电机启动电流启动最大电流4到7倍
回复
17楼
一般异步电动机直接起动时的起动电流是额定电流的4-7倍。在刚接通电源的瞬间,转速是从零开始增加的,随着转速的不断升高,起动电流也就不断减小,直到下降到额定电流。
C型、D型断路器的脱扣特性曲线不同,同样的电流断路器的脱扣时间也不同;D型断路器可以在电机从零起动到额定转速这一时间内不动作;而C型断路器则可能已经动作。
回复
18楼
我也来说两句
首先楼上的都说的对,C型和D型是指断路器的脱扣曲线的类型,脱扣曲线主要是反映线路电流和脱扣时间的一个关系,如果你有样本你就可以清楚的按照那个时间和电流的曲线图,这样你就理解很多。根据脱扣特性你就能想到不同的脱扣类型用于什么场合,这个很容易理解,楼上说的都对,B用于对电流变化相对比较敏感的场所,C型用于一般场所,D型用于电流有短暂的峰值的场所,具体自己看样本和规范以及相关书籍,会搞明白的
回复
19楼
回复
21楼
C曲线用于照明、D曲线用于电机等,特性曲线就可以看出来
回复