C曲线和D曲线的断路器各用于什么场合,有什么区别
xuruping
xuruping Lv.3
2012年02月22日 15:46:44
来自于断路器
只看楼主

例如:PL9-C16/1N和PL9-D16/1N

例如:PL9-C16/1N和PL9-D16/1N
免费打赏
itltcl
2012年03月07日 22:15:45
22楼
C曲线配电,D曲线保护电动机
回复
电死我了
2014年07月28日 08:45:40
23楼
学习过了
回复
lijiahongrui
2014年09月24日 10:24:48
24楼
3In、5In、10In这是断路器短路保护动作值的表示方法。假设一个断路器的额定电流为100A,5In就是表示这个断路器的短路保护值为500A,根据国标有正负20%的误差,当电路中电流小于等于400A,断路器必须保证不动作,当电流大于等于600A时,断路器必须动作。 (特指短路保护,小于400A时只要过载达到一定时间,热保护也会使断路器动作的)

D型C型是微型断路器短路保护动作值的表示方法。
C型 5-10倍 一般用于普通配电。
D型 10-14倍,用于起动电流较大(如电机)的电器。
还有B型 3-5倍。