电缆埋设问题
qq254562519
2012年02月22日 15:04:30
只看楼主

电缆型号规格:YJV22-10KV-3*95 SC100,说明电缆穿钢管埋设,可是设计说明里又说电缆直埋。这是怎么回事呢。求教。

电缆型号规格:YJV22-10KV-3*95 SC100,说明电缆穿钢管埋设,可是设计说明里又说电缆直埋。这是怎么回事呢。求教。
免费打赏
无间道
2012年02月22日 15:18:48
2楼
一般室外埋设规范规定直埋即可,埋置深度不小于800,上不应覆盖红砖(主要左右是防止其它开挖时损坏电缆),并采用砂土覆盖,厚度不小于400.但目前城市内其它专业开挖比较频繁,为保证电缆不受损坏,也有采用穿钢管做法的,特别是在埋置深度不满足规范规定的条件下。
回复
qq254562519
2012年02月22日 15:25:16
3楼
哦。那只要保证深度,应该就直埋可以了。谢谢了啊。这个纠结了好久。
回复
gelizhong2009
2012年02月22日 15:56:41
4楼
过路或进建筑物时应该穿钢管保护,其它地方直埋就行!
回复
element4424
2012年02月22日 16:10:29
5楼
电缆出地面部分穿钢管敷设,地下部分为直埋,其中过路需要穿电缆保护管。
回复
qq254562519
2012年02月26日 14:55:26
6楼
那进建筑物那一段需要多长的套管呢。
回复
zsphn6666
2013年03月21日 16:09:24
7楼
是不是过路要穿管,电缆埋深直埋0.7M。
回复