船用发电机的参数如下:Frequency频率 Hz 50 Rated output额定输出 kVa 2438 Voltage电压 V 400 Rated current额定电流 A 3518Power factor功率因数 0.8问题:1.出口开关是选择4000A还是5000A呀,出口开关选择的依据是什么呀?和发电机额定电流有什么关系呀?
船用发电机的参数如下:
Frequency频率 Hz 50
Rated output额定输出 kVa 2438
Voltage电压 V 400
Rated current额定电流 A 3518
Power factor功率因数 0.8
问题:
1.出口开关是选择4000A还是5000A呀,出口开关选择的依据是什么呀?和发电机额定电流有什么关系呀?
2楼
怎么没有人回复呀?
回复
3楼
天啦、、、、、这么大的发电机从没有见过!
回复
4楼
这个发电机功率好大啊,指定是个大船
回复
5楼
海油的工程船上用的,所以发电机容量比较大。这台台只是停泊发电机,就是说在停靠港口时用的。如果真正施工时,要用2-3台6.6KV/ 4016KW的主发电机才够用。
[
本帖最后由 g80m 于 2012-2-26 23:46 编辑 ]
回复
6楼
顶起,望t有人帮助我。
回复
7楼
仅仅考虑发电机每12小时允许10%过载工作1小时的规定,可以选择4000A(t额定电流 A 3518*1.1)的主开关;如果安装环境恶劣(例如:高温、潮湿等),就建议使用 5000A的。
回复
8楼
楼上请问这是引至哪个标准规范呀?
回复
9楼
IE*1.3为4500A 带三段保护!
回复
10楼
我以前做过船舶配电板一般都是这样选的!
回复
11楼
lptkz 发表于 2012-3-1 09:20 仅仅考虑发电机每12小时允许10%过载工作1小时的规定,可以选择4000A(t额定电流 A 3518*1.1)的主开关;如果 …同意。。。。。。。