本图片主要在校学生一个形象的概念!!看看能不能找出一些问题
本图片主要在校学生一个形象的概念!!看看能不能找出一些问题
12楼
工地上有人没戴安全帽,外脚手架的安全网没跟上,板筋保护层垫块过高。随便说的,还请楼主明示!
回复
13楼
请问斑竹,楼板的上下层钢筋哪个在下哪个再上是怎么规定.有没有知道的,有的说下层钢筋是短向在下,那么上层呢,是和下层对称还是和下层一样呀.还有就是板与板是通过梁分开的还是许多板按一块板来部筋?
回复
14楼
呵呵
浇捣的柱,柱筋都已经被扳弯了,已经偏位了.
柱筋接头位置没有错开35D.
斜道没有扶手.脚手板没有满铺.
板筋没有满扎,板负筋设置不对.
回复
15楼
还真看不出来,只是觉的那些预埋线路管道很凌乱………………请楼主明示一下…………
回复
16楼
第一张图的柱主筋没有错开…………………………………………………………
回复
17楼
偶看不懂拉
回复
18楼
各位专家,请教个问题:普通住宅25CMX30CM高的悬空混凝土梁里面至少有多少主钢筋,要多粗?如果被电工在30CM的高的中间开了5X5X50CM的槽铺线,抗压强度会降低多少?如何修补能最好?我的邮箱是OWEN96110@163.COM.谢谢,是梁侧面的中间开的槽,钢筋是纵向长的,不是箍筋,修复后每平的抗压是多少?回复将十分感激,谢谢
回复
19楼
各位专家,请教个问题:普通住宅25CMX30CM高的悬空混凝土梁里面至少有多少主钢筋,要多粗?如果被电工在30CM的高的中间开了5X5X50CM的槽铺线,抗压强度会降低多少?如何修补能最好?我的邮箱是OWEN96110@163.COM.谢谢,是梁侧面的中间开的槽,钢筋是纵向长的,不是箍筋,修复后每平的抗压是多少?回复将十分感激,谢谢
回复
20楼
202
回复