现场现浇面钢筋绑扎
易燃火炮
2006年09月19日 21:58:06
来自于工地图片
只看楼主

本图片主要在校学生一个形象的概念!!看看能不能找出一些问题

本图片主要在校学生一个形象的概念!!看看能不能找出一些问题

1158675262251.jpg

免费打赏
xiaobeiji
2006年10月23日 21:53:43
12楼
工地上有人没戴安全帽,外脚手架的安全网没跟上,板筋保护层垫块过高。随便说的,还请楼主明示!
回复
xiaoguizi163
2006年10月27日 18:26:57
13楼
请问斑竹,楼板的上下层钢筋哪个在下哪个再上是怎么规定.有没有知道的,有的说下层钢筋是短向在下,那么上层呢,是和下层对称还是和下层一样呀.还有就是板与板是通过梁分开的还是许多板按一块板来部筋?
回复
cxjl_1978
2006年11月19日 20:51:41
14楼
呵呵
浇捣的柱,柱筋都已经被扳弯了,已经偏位了.
柱筋接头位置没有错开35D.
斜道没有扶手.脚手板没有满铺.
板筋没有满扎,板负筋设置不对.

回复
lim3434179
2006年11月20日 00:33:05
15楼
还真看不出来,只是觉的那些预埋线路管道很凌乱………………请楼主明示一下…………
回复
lim3434179
2006年11月20日 00:35:45
16楼
第一张图的柱主筋没有错开…………………………………………………………
回复
9527ba
2006年11月25日 16:47:33
17楼
偶看不懂拉
回复
owen96110
2007年03月01日 12:10:39
18楼
各位专家,请教个问题:普通住宅25CMX30CM高的悬空混凝土梁里面至少有多少主钢筋,要多粗?如果被电工在30CM的高的中间开了5X5X50CM的槽铺线,抗压强度会降低多少?如何修补能最好?我的邮箱是OWEN96110@163.COM.谢谢,是梁侧面的中间开的槽,钢筋是纵向长的,不是箍筋,修复后每平的抗压是多少?回复将十分感激,谢谢
回复
owen96110
2007年03月01日 12:10:56
19楼
各位专家,请教个问题:普通住宅25CMX30CM高的悬空混凝土梁里面至少有多少主钢筋,要多粗?如果被电工在30CM的高的中间开了5X5X50CM的槽铺线,抗压强度会降低多少?如何修补能最好?我的邮箱是OWEN96110@163.COM.谢谢,是梁侧面的中间开的槽,钢筋是纵向长的,不是箍筋,修复后每平的抗压是多少?回复将十分感激,谢谢
回复
wgx-001
2007年07月26日 12:17:16
20楼
202
回复

相关推荐