2楼
紧急情况下,可以用,但最好不要混用。
原因直流灭弧难度大于交流灭弧。如果把交流保险用在直流电路中,发生短路或过载时,熔断器熔断时,交流保险的灭弧能力达不到直流保险的能力,使灭弧时间延长,有可能损坏元件。
可控硅要有专门的速熔保险。
回复
3楼
同意楼上的
回复
4楼
可以用,德国的熔断器开关都标出DC\AC的使用等级,我们就有!
现在几乎买不到直流熔断器.是个问题
回复
5楼
1、交流值为有效值,直流值为均方根值两者不能划等号。
2、交流曲线过零直流曲线不过零,相同容量的熔断器通过交流时易分断,通过直流时因吸弧困难有可能发生爆炸。
3、直流熔断器的选择和L/R值有关。
综合上述交直流熔断器不能通用。
上述内容由西安开尔泰电力电子制造有限公司技术科曾敏负责解释
回复
6楼
5楼说得有道理,但是看ABB公司、安川做的产品中直流侧也有用交流的熔断器,用的是Bussmann和法国罗兰的,人家做产品应该算是专业的了,但对于熔断器也是混用,而且直流熔断器从结构上来说他的管体长度比较长,国内做这种直流的厂家很少,即使有也没有相关的认证。。
回复
7楼
可能是别人做的熔断器本来就可以满足直流的要求。所以混用。
回复