请教防排烟的一些问题
lcy12345lcy
2012年02月22日 10:47:20
来自于通风排烟
只看楼主

1、平时排风、火灾时排烟,合用设计是按排风量/排烟量选用风机,还是取大值?2、合用前室压差法算加压送风量时,门包括哪些门?(电梯门包不包括)3、“(合用)前室风口洞底距地0.300m,楼梯间风口洞底距正下方踏步2.800m”这种是怎么确定的?(有没有哪个规范中有相关内容)4、静压箱的选择规范中有没有?具体怎么选型?5、排烟/送风机入口上的排烟防火阀是常闭还是常开?支管上的防火阀是常闭?

1、平时排风、火灾时排烟,合用设计是按排风量/排烟量选用风机,还是取大值?
2、合用前室压差法算加压送风量时,门包括哪些门?(电梯门包不包括)
3、“(合用)前室风口洞底距地0.300m,楼梯间风口洞底距正下方踏步2.800m”这种是怎么确定的?(有没有哪个规范中有相关内容)
4、静压箱的选择规范中有没有?具体怎么选型?
5、排烟/送风机入口上的排烟防火阀是常闭还是常开?支管上的防火阀是常闭?
免费打赏
chaojunfeng1979
2012年02月22日 11:03:44
2楼
平时排风、火灾时排烟,合用设计是按排风量/排烟量选用风机,取大值
回复
clould
2012年02月22日 17:23:57
3楼
1、如果说采用一台风机风机,一般是选择双速或者变频风机,基本同时满足各自风量,排烟量大点没关系,比如说车库,排烟量按换气次数不小于6次/h计算确定,你只要不小于规范给的6次就行!
2、电梯门不包括。消防电梯的门,在扑救过程中,即使将电梯门较长时间地置于开启状态,也不可能在整个门洞上形成一个气流通道,只是存在缝隙的漏风量而已,于关闭时没有太大的区别。而普通电梯门,更不能列入出入口,因为火灾时,普通电梯必须下降到底层停止使用的。
3、这个没遇到过,帮不了。
4、静压箱要求风速小于2.5m/s,长度一般为1m,款厚度无要求吧。
5、这个不好说了,你到论坛搜索点相关的,都有的,说了还是比较详细的! http://bbs.co188.com/content/358_4521601_1.html
回复
snail_yin
2012年02月22日 17:44:23
4楼
针对第三条:
前室的加压送风口有一个手动执行机构,一般该执行机构设置在1.5m高左右,因此,风口高度考虑这个因素即可。
楼梯间自垂百叶加压风口主要是避免被楼梯踏步遮挡,所以一般建议在踏步上方300mm。
回复
lcy12345lcy
2012年02月23日 10:29:17
5楼
谢谢各位
回复
yicheng-liu
2012年02月23日 11:25:58
6楼
第三个:加压送风口的设计离地300mm,600mm,900mm都可以,如果条件可以 尽可能选高些,因为在施工的时候要开洞,如距地面太低,会有人掉下去的危险,在某施工单位就曾经出现过这一情况;楼梯间送风口也是一样的道理,但是要保证你预留的洞口不要跨越楼层哦
回复
vk3001h
2012年02月23日 12:43:18
7楼

电梯门必须包括。疏散通道的正压值是指疏散通道的防火门没有开启时,有加压要求的房间与无加压要求的房间之间的压差值。由于有这个压差存在,所以空气会从加压的房间(通过二房间之间的门、窗缝隙)向无加压的房间渗透。为了保证二房间之间的,需要向加压房间补充渗透出去的空气量,这个补充渗透量就是压差法计算出来的正压送风量。很显然,空气不会因为与正压送风的前室相接的电梯井道不是疏散通道也没有人就不通过电梯门缝向电梯井道漏风(顺便说一句,这也是高规中在8.3.1条的条文说明中的三.1提到“电梯井道正压送风”概念的基础)。所以,毫无疑问,在压差法计算前室正压送风量时是必须将电梯门缝计算进去的。或者我们可以从另一个角度考虑问题:如果压差法计算时不用考虑电梯门缝,自然就不用计算了。那么高规何必在8.3.2条的条文解释三.2.b中规定 b.门缝宽度:疏散门,0.002~0.004m;电梯门,0.005~0.006m。呢?既然不计算电梯门缝,为什么要列出电梯门缝的计算参数呢?
回复
vk3001h
2012年02月23日 12:52:16
8楼
另外,板凳把概念搞混了。洞口风速法确定正压送风量时的洞口面积指的是疏散门的洞口面积,因为洞口风速法的要求是保证疏散时疏散门被推开的时候洞口具备一定的风速以阻挡烟气侵入。但是压差法是在疏散未发生时确保加压空间与非加压空间之间的压差,此时疏散门未开启。渗透空气量计算与加压房间和非加压房间之间的门窗是否用于疏散毫无关系。不能因为某门窗不是用于疏散就不计算。
回复
lcy12345lcy
2012年02月23日 15:00:06
9楼
这个也是有疑惑。既然不包括电梯门,规范中应该也不会列出电梯门的门缝宽度。。。
回复
vk3001h
2012年02月23日 20:05:05
10楼

有什么可疑惑的!规范之所以列出电梯门缝的计算参数,就是因为要算电梯门的嘛!难不成编规范的大拿们吃饱了撑的没事干?!
回复
yufeimen0000
2012年02月29日 15:25:34
11楼
静压箱分配气流时断面风速不大于1.5m/s
回复

相关推荐