框架梁与剪力墙平面外连接锚固长度不够怎么办
lw朗文
lw朗文 Lv.6
2012年02月21日 21:17:49
来自于建筑施工
只看楼主

如图,墙厚200,KL43纵向钢筋为18,水平段锚固长度0.4LabE=266.4>200,这种情况该怎么办呢?高规7.1.6.5说的是梁在墙另一面伸出去形成梁头一保证锚固长度,可在住宅结构中这个根本不现实嘛,不知道大家是怎么理解的?图纸不可能改了,做梁头不现实,钢筋加端板是不是很麻烦呢,毕竟工程量大。不知道大家实际遇到的时候是怎么处理的

如图,墙厚200,KL43纵向钢筋为18,水平段锚固长度0.4LabE=266.4>200,这种情况该怎么办呢?高规7.1.6.5说的是梁在墙另一面伸出去形成梁头一保证锚固长度,可在住宅结构中这个根本不现实嘛,不知道大家是怎么理解的?
图纸不可能改了,做梁头不现实,钢筋加端板是不是很麻烦呢,毕竟工程量大。不知道大家实际遇到的时候是怎么处理的

QQ截图20120221211733.jpg

免费打赏
秦岭之巅
2014年04月04日 14:00:37
12楼
增加机械锚固措施,见11G101-1第55页。
回复
xiaotaoyj
2014年12月10日 08:44:40
13楼
还是减少钢筋直径比较现实,们这里也遇到了这个问题
回复
林发财
2016年04月22日 12:38:49
14楼
感谢了,这对我有帮助

回复
co1455453738296
2016年04月22日 16:31:22
15楼
等待好的解答
回复
lydzc
2016年04月22日 18:43:08
16楼
很好的问题
回复
zhgm73
2016年04月23日 00:16:17
17楼
这类问题并不少见。但往往重视不够而认真分析和研究对策。锚固的目的是确保钢筋与混凝土的有效协同工作,因梁主筋锚固过短,混凝土并不能有效锚固钢筋而造成这一机制破坏。是否可以采取在其端部直弯内角设置横向钢筋加以改善?当然,这首先应由设计人员进行计算分析。
回复
tiequan19
2016年05月21日 20:28:58
18楼
感谢分享!!!!!!!!!
回复
yiran2021
2016年09月28日 17:55:46
19楼
我觉得这个问题在最初建模时就应该考虑
回复
yiran2021
2016年09月28日 17:58:47
20楼
剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都相对很小。当剪力墙与平面外方向的梁连接时,会造成墙肢平面外弯矩,而一般情况下并不验算墙的平面外的刚度及承载力。当梁高大于2倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,因此应当采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
本条所列措施,均可增大墙肢抵抗平面外弯矩的能力。另外,对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。铰接端或半刚接端可通过弯矩调幅或梁变截面来实现,此时应相应加大梁跨中弯矩。 《高规》7.1.7 条文说明
回复
ab1300
2021年06月05日 09:51:20
21楼

这是一个设计问题,应由设计工程师来解决的!

不应由施工工程师想办法解决!