八度区,三类场地,配筋暴大,带模型,求指教
风一样自由x
2012年02月21日 19:59:28
只看楼主

八度区(0.2g)第三组,三类场地,框架结构,柱子做到800x800,隔墙很少,一层5.4m,二层5.1m,三层7.8m,墙体面荷载3.0,柱配筋是在太大,调不下来,求高手指教!!!下面是模型(谢谢大家了,认真的看了大家的回复,心里有数了,再次谢谢..献吻..献吻..)[ 本帖最后由 clarke520 于 2012-2-25 12:55 编辑 ]

八度区(0.2g)第三组,三类场地,框架结构,柱子做到800x800,隔墙很少,一层5.4m,二层5.1m,三层7.8m,墙体面荷载3.0,柱配筋是在太大,调不下来,求高手指教!!!下面是模型
(谢谢大家了,认真的看了大家的回复,心里有数了,再次谢谢..献吻..献吻..)
1.jpg
2.jpg


[ 本帖最后由 clarke520 于 2012-2-25 12:55 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

924e6aea8604e441e381.zip
3.1 MB
立即下载
免费打赏
ls001118
2012年02月24日 11:45:32
42楼
还可以,竖向布置有变化(一层5.4m,二层5.1m,三层7.8m),烈度较高,可以实施
回复
fsywt
2012年02月24日 11:55:30
43楼
八度区且是3类土,层高又高,建议加些墙效果会好很多!
回复
qiaodly
2012年02月24日 13:47:27
44楼
不大,你做个是中间得柱子吧,角柱试试,那角筋估计都得用32的
我做个小学,框架抗震等级一级,配筋比你这个还大!
回复
jszxwsw
2012年02月24日 14:05:00
45楼
提醒一下云南四川的同行们,不要把规范执行得太死,什么框架框剪的分那么清,其实高烈度区采用矮抗震墙既经济又合理,不要到高层才会设计什么框剪结构!!!
回复
zhurongwu.cq
2012年02月24日 14:14:42
46楼
位移角是第3层控制?建议加高该层框架梁(或外框梁),加梁高对位移角有直接影响,在高烈度区加梁高或者加斜撑较经济。梁高加高后梁刚度变大,柱长度减少,能有效改善位移指标,柱截面可考虑600-700,800偏大,轴压比偏小,梁高可按1/8~1/10试试

[ 本帖最后由 zhurongwu.cq 于 2012-2-24 14:21 编辑 ]
回复
fxliuxm73
2012年02月24日 15:39:05
47楼
柱子轴压比不大,是不是总信息里面的轴压比控制值输入的问题,再调调再算算看
回复
cszntd
2012年02月24日 15:45:36
48楼
这个还叫暴大啊,我还有将近6000的时候呢,单边
回复
lishuzhen-1969
2012年02月24日 16:16:23
49楼
钢筋可以并筋。还可以采用型钢混凝土柱,不过施工要麻烦些
回复
iosp
2012年02月24日 16:28:19
50楼
不大,这么高。看了结果分析,都满足。
回复
laureate
2012年02月24日 17:09:20
51楼
纯框架可能只能这样了,如果想配筋减小,只能建议周边尤其角部对称假设一部分剪力墙,或者边、角部柱、梁加大尺寸。