八度区,三类场地,配筋暴大,带模型,求指教
风一样自由x
2012年02月21日 19:59:28
只看楼主

八度区(0.2g)第三组,三类场地,框架结构,柱子做到800x800,隔墙很少,一层5.4m,二层5.1m,三层7.8m,墙体面荷载3.0,柱配筋是在太大,调不下来,求高手指教!!!下面是模型(谢谢大家了,认真的看了大家的回复,心里有数了,再次谢谢..献吻..献吻..)[ 本帖最后由 clarke520 于 2012-2-25 12:55 编辑 ]

八度区(0.2g)第三组,三类场地,框架结构,柱子做到800x800,隔墙很少,一层5.4m,二层5.1m,三层7.8m,墙体面荷载3.0,柱配筋是在太大,调不下来,求高手指教!!!下面是模型
(谢谢大家了,认真的看了大家的回复,心里有数了,再次谢谢..献吻..献吻..)
1.jpg
2.jpg


[ 本帖最后由 clarke520 于 2012-2-25 12:55 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

924e6aea8604e441e381.zip
3.1 MB
立即下载
免费打赏
star92
2012年02月23日 09:51:11
32楼
我做过八度半的78米高层剪力墙结构,调模型那叫一个纠结啊,配筋那叫一个恐怖啊.....最后都做成了筒,估计住进去的人在房间里手机都会没信号啦
回复
名花吐秀
2012年02月23日 11:53:09
33楼
我的天!!钢筋、混泥土不要钱噶?自己概念有问题,模型不用说是要改呢,就算8度也不可能做那么大的。
回复
tjtianyu
2012年02月23日 13:19:19
34楼
看看我的八度区,二类场地。单层14400跨,柱距6500 [/img]

[ 本帖最后由 tjtianyu 于 2012-2-23 13:36 编辑 ]
回复
ak558558
2012年02月23日 17:15:34
35楼
层高太大了,这个配筋很正常吧
回复
ak558558
2012年02月23日 17:19:28
36楼
其他的不变,配筋怎么小下来,望指教
回复
jszxwsw
2012年02月23日 21:29:34
37楼
四角布置部分抗震墙,周期折减改为0.95,柱子截面改为700 X700,梁截面改为350X700,外面小柱改为500X500,配筋马上降下去了,层间梁要拉通。
回复
黎落
2012年02月23日 21:35:03
38楼
可以试试加斜撑(钢撑,混凝土撑都可以)。。要是建筑功能上允许的话!!
我们这边也做过8度半的,但是是二类场地。层高相当大,有6、7米的。而且层高变化还比较大,一共6层,三十几米高。框架结构的厂房,工艺要求不能做成框剪的。。没办法。。700x700的柱。。350x700~800的梁。楼主的这个配筋不算大!!
回复
yiyingw
2012年02月24日 08:44:27
39楼
其实八度区。。你的层高又这么高。梁的跨度也大。。这样的配筋算正常啦。。可以看下配筋率会不会很大。。
回复
geniuswenz
2012年02月24日 10:13:35
40楼
建议采用框架剪力墙结构,这个 太不经济了
回复
chenxingbo
2012年02月24日 10:54:59
41楼
适当加点剪力墙,可以减小地震的作用力,把柱子调小一点,配筋就不会那么大