■哪位来看一下这道考题?
wangfeng-gps
2006年09月19日 14:21:22
只看楼主

已知居住小区从市政管网引入2根引入管至小区给水环状管网。居住区设计给水流量 30L/S,消防流量 40L/S。求引入管管径?A)按 30L/S×70% V控制在<1.8m/S 计算B)按 40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算C)按 30L/S×70% +40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算D)按 (30L/S×70%)/2 V控制在<1.8m/S 计算

已知居住小区从市政管网引入2根引入管至小区给水环状管网。居住区设计给水流量 30L/S,消防流量 40L/S。求引入管管径?
A)按 30L/S×70% V控制在<1.8m/S 计算
B)按 40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算
C)按 30L/S×70% +40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算
D)按 (30L/S×70%)/2 V控制在<1.8m/S 计算
免费打赏
zxf138@co163
2006年09月20日 21:17:03
12楼
有理,同意楼上的。(消防用水与生产、生活用水合并的给水系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证消防用水量(包括室内消防用水量)。

)应该说的是本楼的生活用水。其它楼的用水应该是正常的。你起火了对它影响不大。
回复
心平气和1118
2006年09月20日 22:12:17
13楼
c对
回复
chun_04661
2006年09月21日 14:50:17
14楼
两个规范都对,关键去理解。题意要求从市政管网引入2根引入管至小区给水环状管,所以参照 《居住小区给排水设计规范》3.5.6“给水管网设有两条或两条以上与城镇供水管网连成环状网的连接管道时,如一条关闭检修,其余连接管仍能供70%的生活给水量,若与消防合并的给水管网还应计入消防流量”,答案应选C。


同意。
回复
chj0330
2006年09月21日 21:26:26
15楼
第12楼:
本楼的生活用水需要着重强调"浇洒"?该条应是对该"设计室内+室外范围"的,,只是规范50015在后,应执行,16-87要到12.1改为50016-2006不知道还有没有这条了?
回复
xiaoxiang9966
2010年06月28日 18:04:06
16楼
路过学习学习
回复