■哪位来看一下这道考题?
wangfeng-gps
2006年09月19日 14:21:22
只看楼主

已知居住小区从市政管网引入2根引入管至小区给水环状管网。居住区设计给水流量 30L/S,消防流量 40L/S。求引入管管径?A)按 30L/S×70% V控制在<1.8m/S 计算B)按 40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算C)按 30L/S×70% +40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算D)按 (30L/S×70%)/2 V控制在<1.8m/S 计算

已知居住小区从市政管网引入2根引入管至小区给水环状管网。居住区设计给水流量 30L/S,消防流量 40L/S。求引入管管径?
A)按 30L/S×70% V控制在<1.8m/S 计算
B)按 40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算
C)按 30L/S×70% +40L/S×100% V控制在<2.5m/S 计算
D)按 (30L/S×70%)/2 V控制在<1.8m/S 计算
免费打赏
jzh_nc
2006年09月19日 14:47:58
2楼
b
回复
wangfeng-gps
2006年09月19日 14:52:40
3楼
谢谢
还是不太明白怎么得到的。
回复
ah-wangjun
2006年09月19日 16:26:10
4楼
这道题目是有问题的,哪个答案都不对。
答案应该是30L/S+40L/S,V控制在<2.5m/S 计算

第8.2.8条 消防用水与生产、生活用水合并的给水系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证消防用水量(包括室内消防用水量)。

不知道哪个不负责任的出的题,误人子弟,备考题中3.1.12题于此类似,但是答案是对的。
回复
zbwater
2006年09月19日 17:10:46
5楼
我个人觉得应选C,
理由如下:
《居住小区给排水设计规范》3.5.6“给水管网设有两条或两条以上与城镇供水管网连成环状网的连接管道时,如一条关闭检修,其余连接管仍能供70%的生活给水量,若与消防合并的给水管网还应计入消防流量”
回复
ah-wangjun
2006年09月19日 17:38:11
6楼
楼上的厉害,居然也找出规范了,哈哈,让规范打架了。
回复
wangfeng-gps
2006年09月19日 17:49:15
7楼
这是上海培训班的一道题。
回复
binliu999123456
2006年09月19日 20:01:58
8楼
C是对的
回复
jzh_nc
2006年09月19日 20:44:45
9楼
此题在检修吗?
支持4楼
回复
随形就形
2006年09月20日 08:21:26
10楼
支持4楼
回复
wei11bin22
2006年09月20日 08:51:53
11楼


两个规范都对,关键去理解。题意要求从市政管网引入2根引入管至小区给水环状管,所以参照 《居住小区给排水设计规范》3.5.6“给水管网设有两条或两条以上与城镇供水管网连成环状网的连接管道时,如一条关闭检修,其余连接管仍能供70%的生活给水量,若与消防合并的给水管网还应计入消防流量”,答案应选C。
回复

相关推荐