2012年02月22日 15:16:55
13楼
2011年专业砌体考试
31题
解答: 答案选C
由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第4.2.6条
第4.2.6条 当刚性方案多层房屋的外墙符合下列要求时,静力计算可不考虑风荷载的影响:
1 洞口水平截面面积不超过全截面面积的2/3;
2 层高和总高不超过表4.2.6的规定;
3 屋面自重不小于0.8kN/m2。
当必须考虑风荷载时,风荷载引起的弯矩M,可按下式计算:
M=ωH2i/12 (4.2.6)
式中
ω----沿楼层高均布风荷载设计值(kN/m);
Hi----层高(m)。
外墙不考虑风荷载影响时的最大高度 表4.2.6
基本风压值
(kN/m2) 层高
(m) 总高
(m)
0.4 4.0 28
0.5 4.0 24
0.6 4.0 18
0.7 3.5 18
注:
对于多层砌块房屋190mm厚的外墙,当层高不大于2.8m,总高不大于19.6m,基本风压不大于0.7kN/m2时可不考虑风荷载的影响。

可知Ⅰ条错误,因为3.3x6=19.8m大于18,故应该考虑风荷载。
由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第5.1.2条
第5.1.2条 计算影响系数φ或查φ表时,构件高厚比β应按下列公式确定:
对矩形截面

对T形截面

式中
γβ----不同砌体材料构件的高厚比修正系数,按表5.1.2采用;
H0----受压构件的计算高度,按表5.1.3确定;
h----矩形截面轴向力偏心方向的边长,当轴心受压时为截面较小边长;
hT----T形截面的折算厚度,可近似按3.5i计算;
i----截面回转半径。
高厚比修正系数γβ 表5.1.2
砌体材料类别

烧结普通砖、烧结多孔砖 1.0
混凝土及轻骨料混凝土砌块 1.1
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、细料石、半细料石 1.2
粗料石、毛石 1.5
注:
对灌孔混凝土砌块, 取1.0。

可知Ⅱ条错误,因为砌体强度与高厚比没有关系。

由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第3.2.1条2小条
蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-2
砖强度等级 砂浆强度等级 砂浆强度
M15 M10 M7.5 M5 0
MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 1.05
MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 0.94
MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 0.82
MU10 -- 1.89 1.69 1.50 0.67
可知Ⅲ正确
由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第6.1.3条2小条
第6.1.3条 厚度h≤240mm的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1应按下列规定采用:
1 h=240mm μ1=1.2;
2 h=90mm μ1=1.5;
3 240mm>h>90mm μ1可按插入法取值。
注:1 上端为自由端墙的允许高厚比,除按上述规定提高外,尚可提高30%;
2 对厚度小于90mm的墙,当双面用不低于M10的水泥砂浆抹面,包括抹面层的墙厚不小于90mm时,可按墙厚等于90mm验算高厚比。

可知Ⅳ正确 因为从180按照插入法计算的 1.2+0.3/150x60=1.32

总结:做题时一定要仔细认真,看规范一定要把规范理解透彻,小字要注意,要认真读懂题目。

[ 本帖最后由 wwhsosdfmry 于 2012-2-22 15:48 编辑 ]
回复
qq276392307
2012年02月22日 16:11:18
14楼
共同庆祝,今年第一次考,153,下个目标二注
回复
wwhsosdfmry
2012年02月22日 16:21:06
15楼
祝你像考基础一样把二注今年也考过,明年我们两此时此刻再共庆
回复
wwhsosdfmry
2012年02月22日 16:31:14
16楼
32题
解答: 答案选D
由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第4.1.6条
第4.1.6条 当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,例如倾覆、滑移、漂浮等,应按下式验算:
γ0(1.2SG2k+1.4SQ1k+ SQik)≤0.8SG1k
(4.1.6)
式中
SG1k----起有利作用的永久荷载标准值的效应;
SG2k----起不利作用的永久荷载标准值的效应;

可知 Ⅰ错误
第3.2.5条 砌体的弹性模量、线膨胀系数、收缩系数和磨擦系数可分别按表3.2.5-1~表3.2.5-3采用。砌体的剪变模量可按砌体弹性模量的0.4倍采用。
2 砌体的线膨胀系数和收缩率,可按表3.2.5-2采用。
砌体的线膨胀系数和收缩率 表3.2.5-2
砌体类别 线膨胀系数
10-6/℃ 收缩率
mm/m
烧结粘土砖砌体 5 -0.1
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体 8 -0.2
混凝土砌块砌体 10 -0.2
轻骨料混凝土砌块砌体 10 -0.3
料石和毛石砌体 8 --
注:
表中的收缩率系由达到收缩允许标准的块体砌筑28d的砌体收缩率,当地方有可靠的砌体收缩试验数据时,亦可采用当地的试验数据。

可知 Ⅱ正确
第3.2.3条 下列情况的各类砌体,其砌体强度设计值应乘以调整系数γa:
1 有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9;
2 对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3m2时,γa为其截面面积加0.7。对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于0.2m2时,γa为其截面面积加0.8。构件截面面积以m2计;
3 当砌体用水泥砂浆砌筑时,对第3.2.1条各表中的数值,γa为0.9;对第3.2.2条表3.2.2中数值,γa为0.8;对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数γa;
4 当施工质量控制等级为C级时,γa为0.89;
5 当验算施工中房屋的构件时,γa为1.1。
注:配筋砌体不允许采用C级。

可知 Ⅲ错误
可知图片Ⅳ正确
回复
wwhsosdfmry
2012年02月22日 16:36:53
17楼
从2011年砌体规范31,32题目可以看出两道单选择题目,考的内容很多,很杂,所以我们要认真仔细的看规范,考的都是规范内容,但是考的东西就是小字部分偏多。我这里是复习知识,如果考试的时候可以用排除法。翻规范要快,准,狠,要求我们知道考试的陷阱是什么,一看就知道它要考什么。
回复
wwhsosdfmry
2012年02月22日 16:46:20
18楼
下面是33~38题目
回复
wwhsosdfmry
2012年02月22日 17:05:06
19楼
33解答: 答案选C
由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第5.1.1条
N≤ψfA
由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第5.1.2条
蒸压灰砂砖高厚比修正系数为1.2
β=γβ H0/h
计算得到β=1.2x3400/240=17
查附录D.0.1可得到 ψ=0.695
查表3.2.1-3可以得到 f=1.89 mpa
带入公式计算得到:N≤0.695x1.89x1000x2400=315252N=315KN

本题考点为:轴心受压承载力计算
回复
wwhsosdfmry
2012年02月22日 17:32:40
20楼
34解答: 答案选B
由《建筑抗震结构设计规范》GB50011-2010第7.2.6条
fvE=ζN*fv
fv查《砌体结构设计规范》表3.2.2 fv=0.12mpa
σ0 =172.8/240=0.72mpa
σ0/ fv=0.72/0.12=6
查《建筑抗震结构设计规范》7.2.6 得到ζN=1.56
由《建筑抗震结构设计规范》GB50011-2010第7.2.7条
V≤fvE *A/γRE
查《建筑抗震结构设计规范》表5.4.2得到γRE=0.90
带入数值计算 V≤fvE *A/γRE =1.56x0.12x240/0.9=49.92≈50KN

本题考点:两端有构造柱的墙体水平抗震受剪承载力计算
回复
wwhsosdfmry
2012年02月23日 09:35:45
21楼
35解答: 答案选C
由《砌体结构设计规范》GB50003-2001第10.3.2条

第10.3.2条 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙的截面抗震承载力应按下式计算:
V≤1/γRE (ηcfVE(A-Ac)+ζftAc+0.08fyAs) (10.3.2)

式中
Ac----中部构造柱的截面面积(对横墙和内纵墙,Ac>0.15A时,取0.15A;对外纵墙,Ac>0.25A时,取0.25A);
ft----中部构造柱的混凝土抗拉强度设计值,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010采用;
As----中部构造柱的纵向钢筋截面总面积(配筋率不小于0.6%,大于1.4%时取1.4%);
ζ----中部构造柱参与工作系数;居中设一根时取0.5,多于一根时取0.4;
ηc----墙体约束修正系数;一般情况取1.0,构造柱间距不大于2.8m时取1.1。
根据《砌体结构设计规范》10.1.5条 表10.1.5可知组合砖砌体γRE=0.85
有题目及规范可知:ηc=1.0 fVE=0.22 A=(3600+240)x240 Ac=240x240
Ζ=0.5 ft=1.10 fy=210 As=153x4=612
带入数值计算得到 V≤441KN
本题考点:两端和中部有构造柱的组合砌体水平抗震承载力计算。

[ 本帖最后由 wwhsosdfmry 于 2012-2-23 09:38 编辑 ]