消防报警控制线路中24V电源线路现在一般是二总线制,是否在信号控制线路要穿一趟24V电源,其他的报警有关的线路如广播线路,电话线路,消火栓线路都要配置24V电源线路.
消防报警控制线路中24V电源线路现在一般是二总线制,是否在信号控制线路要穿一趟24V电源,其他的报警有关的线路如广播线路,电话线路,消火栓线路都要配置24V电源线路.
32楼
我觉得这得根据具体使用情况定,需要做的 24V 一定要到位.比如联动一些装置啦 没它怎么行呢
回复
33楼
DC24V送到模块不就得了
回复
34楼
电话模块怎么会不用24V电源呢?
回复
35楼
请问各位:对此24V电源的电线有什么要求没有?比如是用耐火的还是用阻燃的?对线径有没有要求?
回复
36楼
DC24v的电源一般是提供给继电器和模块的.实现消防控制用的.
回复
37楼
同意21搂的意见
回复
38楼
说的非常准确。首先要理解24V电源的用处,其实24V电源是用来控制被控设备的。主要有排烟阀,排烟口,正压送风口,挡烟垂壁,普通声光、警铃广播切换模块等需要输出的模块(不管是输出有源信号还是无源信号)。即控制模块或叫输出模块(联动中继器)等各个厂家的叫法不一样而已。
回复
39楼
求消防报验资料表格,往质检站和消防局报的,谢谢联系ldf19760803@126.com
回复
40楼
附录一 调试报告
┌────┬─────────┬────┬──────┐
│工程名称│ │工程地址│ │
├────┼─────────┼────┼──┬───┤
│使用单位│ │联系人 │ │电话 │
├────┼─────────┼────┼──┼───┤
│调试单位│ │联系人 │ │电话 │
├────┼─────────┼────┼──┴───┤
│设计单位│ │施工单位│ │
├─┬──┴───┬──┬──┼────┼───┬──┤
│工│设备名称型号│数量│编号│出厂年月│生产厂│备注│
│程├──────┼──┼──┼────┼───┼──┤
│主│ │ │ │ │ │ │
│要├──────┼──┼──┼────┼───┼──┤
│设│ │ │ │ │ │ │
│备├──────┼──┼──┼────┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┬───┴──┴──┼────┼───┼──┤
│施工有无│ │施工单位│ │电 │
│遗留问题│ │联系人 │ │话 │
├──┬─┴─────────┴────┴───┴──┤
│调试│ │
│情况│ │
├──┴────┬──────┬───────┬───┤
│调试人员 │ │使用单位人员 │ │
│(签字) │ │(签字) │ │
├───────┼──────┼───────┼───┤
│施工单位负责人│ │设计单位负责人│ │
│(签字) │ │(签字) │ │
└───────┴──────┴───────┴───┘
回复
41楼
附录二 系统竣工表
┌─────┬────────────────┬───────┬─────────┐
│工程名称 │ │验收的建筑名称│ │
├─────┴─┬─────┬─────┬──┴──┬────┴─┬───────┤
│隐蔽工程记录 │验收报告 │系统峻工图│设计更改 │设计更改内容│工程验收情况 │
├───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤
│1.有 │1.有 │1.有 │1.有 │ │1.合 │
│2.无 │2.无 │2.无 │2.无 │ │2.基本合格 │
│ │ │ │ │3.不合格 │
├───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┤
│ 主 要 消 防 │
├──┬─────┬────┬────┬──┬─────┬────┬────┬──┤
│消 │产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│火 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│栓 │室内消火栓│ │ │ │水泵接合器│ │ │ │
│系 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│统 │室外消火栓│ │ │ │气压水罐 │ │ │ │
│ ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │消防水泵 │ │ │ │稳压泵 │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│通风│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│空调├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│系统│风机 │ │ │ │防火阀 │ │ │ │
├──┼─────┴─┬──┴────┴──┴┬────┼────┼────┼──┤
│防 │ \方式 │1.自然排烟2.机械排烟│产品名称│产品型号│生产厂家│数量│
│排 │部位\ │3.通风兼排烟 │ │ │ │ │
│烟 ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│系 │防烟楼梯间 │ │防火阀 │ │ │ │
│统 ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│ │前室及合用前室│ │送风机 │ │ │ │
│ ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│ │走道 │ │排风机 │ │ │ │
│ ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│ │房间 │ │排烟阀 │ │ │ │
│ ├───────┴────┬──────┴────┴─┬──┼────┴──┤
│ │自然排烟口面积 │ 机械排烟送风量 │机械排烟排风量 │
│ ────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ m^2 │ m^3/h │ m^3/h │
├──┼────────────┴─────┬────┬──┴─┬────┬───┤
│安 │设施名称及有无状况 │产品名称│产品型号│生产厂家│ 数量 │
│ ├──────┬─────┬─────┼────┼────┼────┼───┤
│疏 │疏散指示标志│1.有2.无│ │防火门 │ │ │ │
│ ├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│系 │消防电源 │1.有2.无│ │防火卷帘│ │ │ │
│统 ├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│ │事故照明 │1.有2.无│ │消防电梯│ │ │ │
├──┼──────┼─────┴─────┼────┼────┴────┴───┤
│火 │系统设计单位│ │施工单位│ │
│ ├──────┴───────────┴┬───┼─────────────┤
│报 │形式1.区域报警2.集中报警3.控制中心报警│ │设置部位 │
│警 ─────┬────┬────┬──┬┴───┴┬────┬────┬──┤
│系 │产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│统 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │感烟探测器│ │ │ │集中报警器│ │ │ │
│ ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │感温垛测器│ │ │ │区域报警器│ │ │ │
│ ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │火焰探测器│ │ │ │事故广播 │ │ │ │
│ ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │ │ │ │ │手动按钮 │ │ │ │
├──┼─────┴┬───┴────┴──┼─────┼────┴────┴──┤
│ │系统设计单位│ │施工单位 │ │
│ ├─────┬┴───────────┴─────┴───────┬────┤
│喷 │系统类型 │1.喷雾水冷却设备2.喷雾水灭火设备3.喷洒水灭火设备 │ │
│洒 ├─────┼────────────────┬─────┬───┴────┤
│灭 │喷洒类型 │1.干式2.湿式3.预作用4.开式 │ │系统设置部位 │
│火 ├─────┼────┬────┬──┬───┴─┬───┴┬────┬──┤
│系 │产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│统 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │喷洒头 │ │ │ │水泵 │ │ │ │
│ ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │水流报警阀│ │ │ │稳压泵 │ │ │ │
│ ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │报警阀 │ │ │ │气压水罐 │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│ │压力开关 │ │ │ │ │ │ │ │
回复