消防报警控制线路中24V电源线路该如何理解?
yushan2266
yushan2266 Lv.2
2006年09月19日 13:14:17
来自于防雷减灾
只看楼主

消防报警控制线路中24V电源线路现在一般是二总线制,是否在信号控制线路要穿一趟24V电源,其他的报警有关的线路如广播线路,电话线路,消火栓线路都要配置24V电源线路.

消防报警控制线路中24V电源线路现在一般是二总线制,是否在信号控制线路要穿一趟24V电源,其他的报警有关的线路如广播线路,电话线路,消火栓线路都要配置24V电源线路.
免费打赏
zhwq119
2006年12月17日 20:13:33
32楼
我觉得这得根据具体使用情况定,需要做的 24V 一定要到位.比如联动一些装置啦 没它怎么行呢
回复
depei
2006年12月19日 23:30:58
33楼
DC24V送到模块不就得了
回复
xbsuper
2006年12月21日 21:33:39
34楼
电话模块怎么会不用24V电源呢?
回复
ihf
2006年12月22日 10:51:59
35楼
请问各位:对此24V电源的电线有什么要求没有?比如是用耐火的还是用阻燃的?对线径有没有要求?
回复
xbsuper
2006年12月24日 12:12:17
36楼
DC24v的电源一般是提供给继电器和模块的.实现消防控制用的.
回复
ppwen520
2006年12月28日 00:39:07
37楼
同意21搂的意见
回复
fanglp01
2006年12月29日 11:22:06
38楼

说的非常准确。首先要理解24V电源的用处,其实24V电源是用来控制被控设备的。主要有排烟阀,排烟口,正压送风口,挡烟垂壁,普通声光、警铃广播切换模块等需要输出的模块(不管是输出有源信号还是无源信号)。即控制模块或叫输出模块(联动中继器)等各个厂家的叫法不一样而已。
回复
ldf520
2006年12月29日 19:35:08
39楼
求消防报验资料表格,往质检站和消防局报的,谢谢联系ldf19760803@126.com
回复
ihf
2006年12月30日 19:50:37
40楼
 附录一    调试报告
┌────┬─────────┬────┬──────┐
│工程名称│         │工程地址│      │
├────┼─────────┼────┼──┬───┤
│使用单位│         │联系人 │  │电话 │
├────┼─────────┼────┼──┼───┤
│调试单位│         │联系人 │  │电话 │
├────┼─────────┼────┼──┴───┤
│设计单位│         │施工单位│      │
├─┬──┴───┬──┬──┼────┼───┬──┤
│工│设备名称型号│数量│编号│出厂年月│生产厂│备注│
│程├──────┼──┼──┼────┼───┼──┤
│主│      │  │  │    │   │  │
│要├──────┼──┼──┼────┼───┼──┤
│设│      │  │  │    │   │  │
│备├──────┼──┼──┼────┼───┼──┤
│ │      │  │  │    │   │  │
├─┴──┬───┴──┴──┼────┼───┼──┤
│施工有无│         │施工单位│   │电 │
│遗留问题│         │联系人 │   │话 │
├──┬─┴─────────┴────┴───┴──┤
│调试│                       │
│情况│                       │
├──┴────┬──────┬───────┬───┤
│调试人员   │      │使用单位人员 │   │
│(签字)   │      │(签字)   │   │
├───────┼──────┼───────┼───┤
│施工单位负责人│      │设计单位负责人│   │
│(签字)   │      │(签字)   │   │
└───────┴──────┴───────┴───┘


回复
ihf
2006年12月30日 19:51:30
41楼
附录二 系统竣工表
┌─────┬────────────────┬───────┬─────────┐
│工程名称 │                │验收的建筑名称│         │
├─────┴─┬─────┬─────┬──┴──┬────┴─┬───────┤
│隐蔽工程记录 │验收报告 │系统峻工图│设计更改 │设计更改内容│工程验收情况 │
├───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤
│1.有     │1.有   │1.有   │1.有   │      │1.合     │
│2.无     │2.无   │2.无   │2.无   │      │2.基本合格  │
│       │           │     │      │3.不合格   │
├───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┤
│             主  要  消  防                  │
├──┬─────┬────┬────┬──┬─────┬────┬────┬──┤
│消 │产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│火 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│栓 │室内消火栓│    │    │  │水泵接合器│    │    │  │
│系 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│统 │室外消火栓│    │    │  │气压水罐 │    │    │  │
│  ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │消防水泵 │    │    │  │稳压泵  │    │    │  │
├──┼─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│通风│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│空调├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│系统│风机   │    │    │  │防火阀  │    │    │  │
├──┼─────┴─┬──┴────┴──┴┬────┼────┼────┼──┤
│防 │ \方式    │1.自然排烟2.机械排烟│产品名称│产品型号│生产厂家│数量│
│排 │部位\    │3.通风兼排烟     │    │    │    │  │
│烟 ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│系 │防烟楼梯间  │           │防火阀 │    │    │  │
│统 ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│  │前室及合用前室│           │送风机 │    │    │  │
│  ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│  │走道      │           │排风机 │    │    │  │
│  ├───────┼───────────┼────┼────┼────┼──┤
│  │房间      │           │排烟阀 │    │    │  │
│  ├───────┴────┬──────┴────┴─┬──┼────┴──┤
│  │自然排烟口面积     │ 机械排烟送风量     │机械排烟排风量   │
│   ────────────┼─────────────┼──────────┤
│  │   m^2       │  m^3/h        │   m^3/h     │
├──┼────────────┴─────┬────┬──┴─┬────┬───┤
│安 │设施名称及有无状况         │产品名称│产品型号│生产厂家│ 数量 │
│  ├──────┬─────┬─────┼────┼────┼────┼───┤
│疏 │疏散指示标志│1.有2.无│     │防火门 │    │    │   │
│  ├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│系 │消防电源  │1.有2.无│     │防火卷帘│    │    │   │
│统 ├──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤
│  │事故照明  │1.有2.无│     │消防电梯│    │    │   │
├──┼──────┼─────┴─────┼────┼────┴────┴───┤
│火 │系统设计单位│           │施工单位│             │
│  ├──────┴───────────┴┬───┼─────────────┤
│报 │形式1.区域报警2.集中报警3.控制中心报警│   │设置部位         │
│警  ─────┬────┬────┬──┬┴───┴┬────┬────┬──┤
│系 │产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│统 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │感烟探测器│    │    │  │集中报警器│    │    │  │
│  ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │感温垛测器│    │    │  │区域报警器│    │    │  │
│  ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │火焰探测器│    │    │  │事故广播 │    │    │  │
│  ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │     │    │    │  │手动按钮 │    │    │  │
├──┼─────┴┬───┴────┴──┼─────┼────┴────┴──┤
│  │系统设计单位│           │施工单位 │            │
│  ├─────┬┴───────────┴─────┴───────┬────┤
│喷 │系统类型 │1.喷雾水冷却设备2.喷雾水灭火设备3.喷洒水灭火设备 │    │
│洒 ├─────┼────────────────┬─────┬───┴────┤
│灭 │喷洒类型 │1.干式2.湿式3.预作用4.开式 │     │系统设置部位  │
│火 ├─────┼────┬────┬──┬───┴─┬───┴┬────┬──┤
│系 │产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│产品名称 │产品型号│生产厂家│数量│
│统 ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │喷洒头  │    │    │  │水泵   │    │    │  │
│  ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │水流报警阀│    │    │  │稳压泵  │    │    │  │
│  ├─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │报警阀  │    │    │  │气压水罐 │    │    │  │
├──┼─────┼────┼────┼──┼─────┼────┼────┼──┤
│  │压力开关 │    │    │  │     │    │    │  │
回复

相关推荐