不带钢铠单芯高压电缆电缆头是否需引接地线
fengjia3
fengjia3 Lv.3
2006年09月19日 09:39:58
只看楼主

我公司最近上了一台主变35/10KV,低压侧用YJV-8.7/15单芯高压电缆接到高压室,高压室距变压器30米。YJV-8.7/15单芯高压电缆不带钢铠,内有薄铜带屏蔽并且缠绕了15根1.0mm2的镀铜铝线。请大家指教,做高压电缆头是否需要引接地线。我们买的热缩单芯高压电缆头的安装示意图上显示薄铜屏蔽带和镀铜铝线不接地而外护层钢铠接地。

2006年09月26日 17:09:16
2楼
不知道
回复
hkgd8848
2006年10月07日 13:23:46
3楼
所有的电缆附件安装都需要接地,只是方式不同而已,三芯是两端。单芯电缆是一端接地,如果线路长,则是交叉换位循环,短的线路对接头也可以直通不接地,在终端头处一端接地。
回复
jggtf
2006年10月09日 16:45:49
4楼
该线路较短,可一端接地,也可两端接地。
回复

相关推荐