电气施工方案
zjl928
zjl928 Lv.2
2006年09月19日 09:28:38
只看楼主

目 录1.编制说明2.工程概况3.施工布署4.主要施工方法5.主要劳动力安排6.主要施工机具7.质量保证措施8.安全技术措施9.环境保证措施10.职业健康保证措施11.施工进度网络计划图1、 编制依据:1.1山西天脊集团高平4060项目合成工段电气施工图纸;1.2本方案依据相应的电气装置安装工程验收规程及规范等编制而成。明细如下:

目 录
1.编制说明
2.工程概况
3.施工布署
4.主要施工方法
5.主要劳动力安排
6.主要施工机具
7.质量保证措施
8.安全技术措施
9.环境保证措施
10.职业健康保证措施
11.施工进度网络计划图






















1、 编制依据:
1.1山西天脊集团高平4060项目合成工段电气施工图纸;
1.2本方案依据相应的电气装置安装工程验收规程及规范等编制而成。明细如下:
《高压电器施工及验收规范》 GBJ147—90
《旋转电机施工及验收规范》 GB50170—92
《盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171—92
《接地装置施工及验收规范》 GB50159—92
《中华人民共和国国家计量检定规程》 JJG
《电气设备交接试验标准及条文说明》 GB50150—91
《电气安装施工质量评定标准》
《保护继电器检验规程》
《电业安全操作规程》
《电气装置工程施工及验收规范》(GB50303-2002)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168)
2、工程概况
本工程位于山西省高平市境内,属于新建工程。我施工单位的主要施工范围是合成工段的安装任务:变换工段及变换气脱硫 精脱硫工段的电气动力、照明和防雷接地,以及电气调整试验。变换工段电气动力及照明电源引自203变电所;变换气脱硫 精脱硫工段的高压动力电源引自开闭所,低压引自203变电所。变换工段及变换气脱硫 精脱硫工段均属于防爆区域。
3、施工步署
3.1本工程确保优质达标、确保工程提前完成、确保顺利投入运行。质量标准依据《电气装置安装工程施工验收规范》。
3.2 为控制工程的质量、进度及成本,建立以总工程师为首的电气安装工程质量保证体系。




如图所示:























3.3 施工程序
施工准备


技术准备 物资机具准备 劳力调配组合 场地布置


配合土建预埋 钢构件预制


设备出库检验 动力安装


钢构件安装 高压设备组装 电气试验预调整


盘柜安装 母线安装 高压设备安装 套管安装


电缆敷设 高压设备接线 单元件电气调试


二次接线 断路器调试 隔离开关调试
电气系统整组试验 系统耐压试验


资料整理 检验合格


受电试运行


竣工交接

在土建施工时,电气安装人员要密切配合土建进行各种铁件、电气保护管、接地线的预埋工作。与此同时,认真核对预埋件的位置、高压设备安装孔的尺寸、绘制钢构件加工图。
设备安装前,建筑工程需具备下列条件:
屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;配电室内设备底座及母线构架安装后,作好抹光地面的工作;门窗安装完毕;预埋件、预留孔符合设计要求,预埋件牢固;模板、土建施工设施及杂物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路通畅。
4、主要施工方法
4.1 设备、材料的检验
4.1.1 包装及密封应良好,开箱检查清点,外观完好、性能可靠、规格型号符合设计要求,材质合格证、产品说明书、出厂数据等产品的技术文件资料齐全,设备本体和内部部件无缺损和变形现象,表面无脱漆现象,附件备件齐全。
4.1.2 设备开箱时,建设单位、监理单位及施工单位三方进行共检,清点时认真做好记录,发现问题如短缺件和损坏件须记录在案,并经三方签字认可。
4.1.3 所有设备及其备品备件由专人妥善保管。
4.2 钢构件的安装
4.2.1 作为整个工程质量的基础,钢构件、预留孔的中心线、预埋螺栓的中心线、基础的中心距离,要求误差严格控制在规范允许的范围之内。
4.2.2 核对设备安装尺寸,绘制加工图;钢料平直、下料、划线钻孔,并进行防腐。
4.2.3 核对土建预埋件合格后放线确定钢构件安装位置。
4.2.4 安装时找平找正,焊接后去渣、防腐。
4.2.5对于重复出现的施工部位采用模具进行施工,可提高精度及安装速度。如图所示:D1、D2…代表不同的间距(可以是相间距离、基础中心距离等),模具的材质可选用为角钢L40*4。

示图如下:






D1 D2 D11

4.3 盘柜安装
4.3.1盘柜安装的基本操作工艺流程:










4.3.2基础槽钢安装 的允许偏差:不直度小于1mm/米;小于5mm/全长;水平度小于1mm/米,小于5mm/全长;盘柜安装的允许偏差:垂直度小于1.5mm;水平偏差:相邻两盘顶小于2mm/全长;成列盘顶部小于5mm;盘面误差:相邻两盘面小于1mm,成列盘面小于5mm,盘间隙小于2mm。
4.3.3基础槽钢的安装:
4.3.3.1基础检查:检查土建预留沟槽及预埋铁件情况,复核其标高,并结合土建二次抹面及基础标高要求,用水平仪找出最高点及最低点,核算最高点是否有必要向下剔深以满足整体要求。
免费打赏
jiangjun009
2007年11月25日 21:56:30
12楼
谢楼主的资料,在本版中电气的施工方案较少,先下载学习了。支持
回复
szhhzs
2008年02月28日 22:54:53
13楼
还不错,谢谢!
回复
wugy72507
2008年03月06日 18:48:30
14楼
好东西,谢谢楼主
回复
jianwei_lee1573
2008年07月04日 15:37:09
15楼
谢谢楼主,能不能把他做成一个附件 发送到我的邮箱 jianwei_lee1573@live.cn 鄙人将 十分感激!
回复
qyfsjz
2008年11月04日 13:23:27
16楼
太好了,非常有用,以后多发,互相交流
回复
deadface55555
2009年02月22日 17:24:03
17楼
楼主辛苦 方案编制的不错 领教
回复
fangzhou2641
2009年08月25日 18:09:46
18楼
能上传个WORD的吗。:loveliness:
回复
hnzk_1985
2009年10月01日 15:23:23
19楼
楼主能否将这些东东发到我邮箱里啊
谢谢
我邮箱是 ldp_1985@126.com
回复

相关推荐

APP内打开