一个老甲方备考2012-----荷载规范问题(一)
hemiao080423
2012年02月20日 22:51:17
只看楼主

本人结构专业毕业,干了10多年甲方,一直想考注册,原来苦于工作繁忙的原因(老是出差),在05年过了基础,一直搁置一边,去年换了轻松的工作,准备备考2012,在复习中遇到一些问题,发帖请教,请大家不吝赐教,同时也立此贴督促自己。1、荷载规范4.1.1中11项楼梯,12项阳台,均出现了人流(人群)有可能密集时的取值,人流(人群)有可能密集划分有无定量标准?请各位老师些解答,谢谢[ 本帖最后由 hemiao080423 于 2012-2-20 23:10 编辑

本人结构专业毕业,干了10多年甲方,一直想考注册,原来苦于工作繁忙的原因(老是出差),在05年过了基础,一直搁置一边,去年换了轻松的工作,准备备考2012,在复习中遇到一些问题,发帖请教,请大家不吝赐教,同时也立此贴督促自己。
1、荷载规范4.1.1中11项楼梯,12项阳台,均出现了人流(人群)有可能密集时的取值,人流(人群)有可能密集划分有无定量标准?请各位老师些解答,谢谢

[ 本帖最后由 hemiao080423 于 2012-2-20 23:10 编辑 ]
免费打赏
fivebody
2012年02月22日 21:53:55
12楼
感觉这样研究规范没有头
我复习两年的真实感受
回复
wushixlm
2012年02月23日 12:39:56
13楼
学习 学习!!!!
回复
lbp120d
2012年02月24日 09:47:55
14楼
万层大厦厉害,这里解释确实不错,很合理
回复
q8844925
2012年02月24日 18:45:13
15楼
谢谢楼主啦 努力考试的飘过
回复
wwl123456
2012年02月24日 20:06:12
16楼
规范很多地方表达都很模糊
回复
xjh7175
2012年02月25日 15:52:54
17楼
学习 学习!!!!
回复
aaaaagg1
2012年02月28日 08:53:27
18楼
见荷载规范4.1.1条文说明

这次修订,对不同类别的楼面均布活荷载,除个别项目有调整外,大部分的标准值仍保持原有水平。对民用建筑楼面可根据在楼面上活动的人和设施的不同状况,不防将其标准值分成七个档次:



对于在表4.1.1中没有列出的项目可对照上述类别选用,但当有特别重的设备时应另行考虑。

作为办公楼的荷载还应考虑会议室、档案室和资料室等的不同要求,一般应在2.0~2.5kN/m2范围内采用。

对于洗衣房、通风机房以及非固定隔墙的楼面均布活荷载,均系参照国内设计经验和国外规范的有关内容酌情增添的。其中非固定隔墙的荷载应按活荷载考虑,可采用每延米长度的墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2),该附加值建议不小于1.0kN/m2,但对于楼面活荷载大于4.0kN/m2的情况,不小于0.5kN/m2。

走廊、门厅和楼梯的活荷载标准值一般应按表4.1.1中的规定或按相连通房屋的活荷载标准值采用,但对有可能出现密集人流的情况,活荷载标准值不应低于3.5KN/m2。
回复
wangxiang_anqing
2012年03月07日 10:56:06
19楼
50016-2006 防火规范 5.3.15条的条文解释,同时、50人
可以参考解释一下
回复
zhaoziqing888
2012年03月07日 11:03:06
20楼
楼梯,一般多层2.0 高层3.5.
回复
zhaoziqing888
2012年03月07日 11:04:39
21楼
考试不会直接给出条件来的,不用但心。
实际设计时,一般多层2.0 高层3.5.