请教各位老师:单相变压器配电的线路中,零线为什么会发热?
请教各位老师:单相变压器配电的线路中,零线为什么会发热?
2楼
理论上不会这样。但是你的N线截面是不是小于相线?
回复
3楼
感谢风雨大别山老师的在线回复,N线和相线截面是一样的,单相变压器,三火一零,依次分配路灯.是不是线头压接不好,电流过大,或者另线损伤?
回复
4楼
单相变压器低压侧有四只套管和三只套管二种式样。低压侧有二组绕组,(a1,x1).(a2,x2),可输出几种电压。
四只套管接线有三种:1、A:输出电压+220V,(a1,x1)出线、(a2,x2)出线,此时为低压双分裂出线每组绕组各输出总容量的50%。B:a1-a2联后出线,x1-x2联后出线,输出容量为100%。
2、输出电压440V,x1-a2联;a1,x2出线,输出容量为100%。
3、输出电压+220V、-220V。x1-a2联后出线(零线);a1出线(+220V),x2出线(-220V),每组绕组各输出总容量的50%。
根据楼主的情况,估计是接法错误所致。如第一种B接线,x1-x2联后作零线,a1、a2没联,而是分别出线,此时零线的电流是a1、a2的代数和。
回复
5楼
检查一下,如果你的接线没有问题,用钳形电流表试一下N线上有没有电流,j电压大概多少。我估记会有大于相线2倍左右的电流。不然不会发热。
回复
6楼
单相变压器,感觉就应是一火一零吧?你是用三个单相变压器吗?
回复
7楼
大家来帮忙分析啊。我需要大家对这方面的现场的提供。路灯的变压器通常用角/星的形式。
回复
8楼
N线截面是不是小于相线?
回复