本人以前也做了好多的钢结构的厂房 一般都是按照灯具布置在梁上 然后在门口放一个配电箱 分区域控制灯 一般都是250或者400w的金卤灯 直接用断路器控制现在手上这个面积比较大 跨度也比较大 用的400w金卤灯 回路上三个灯 第一个灯距第二个灯9m 第二个灯距离第三个灯18m 在加上配电箱到回路第一个灯的距离 也要15m左右 还没有算房间的高度 配电箱到第三个灯差不多要42(最少的距离) 我不会算压降 就想问问各位 遇到我这种远距离的时候 支线是用BV线呢 还是用的YJV电缆 然后想问问大家 压降怎么来算啊 我一直没看明白书上写的
本人以前也做了好多的钢结构的厂房 一般都是按照灯具布置在梁上 然后在门口放一个配电箱 分区域控制灯 一般都是250或者400w的金卤灯 直接用断路器控制
现在手上这个面积比较大 跨度也比较大 用的400w金卤灯 回路上三个灯 第一个灯距第二个灯9m 第二个灯距离第三个灯18m 在加上配电箱到回路第一个灯的距离 也要15m左右 还没有算房间的高度 配电箱到第三个灯差不多要42(最少的距离) 我不会算压降 就想问问各位 遇到我这种远距离的时候 支线是用BV线呢 还是用的YJV电缆 然后想问问大家 压降怎么来算啊 我一直没看明白书上写的
然后各位对这种大跨度的厂房有什么心得没有啊 不知道能否交流一下
22楼
工厂一般都是金卤灯多,led现在好像没人用
回复
23楼
400W的话一个断路器不要超过4盏 另外灯具必须要配电容(确保功率因数大于0.9)(不加点电容的话只有0.3-0.4,而且启动电流会很大)
不然的话电线就得加粗一倍
很多人买灯具的时候为了便宜十来块钱不要装电容 但是买线的时候却不知道自己要多花很多钱来加粗电线
算下来还是直接加电容更经济些
国家规定电源线是最差也得使用橡胶电缆的 需要接地 塑料线是有点差了 时间长了容易老化 起火的
每盏灯具的支线直径1MM就够了 但是必须要标准的 很多市场上买的1MM只有0.5-0.7的样子
主线看供电距离使用2.5-4mm的
安装好之后如何判断电线行不行 看启动的时候所有灯具是不是同时启动 另外点一段时间 摸一下电线有没有发热
如果没有的话电线就是足够的了
[
本帖最后由 ykyk439 于 2012-2-28 10:05 编辑 ]
回复
24楼
bv线咋了,没问题的
超过100米,使用4mm2
回复
25楼
1、灯具选择。像这样的高大厂房(12米以上),建议都还是采用金卤灯,这也是长期使用经验的总结,无极灯的确具有长寿命,维护量小的特点,但是也要在能选到非常不错的品牌后才能做到,很多厂家的无极灯高频发生器还是不怎么可靠,寿命较短;至于LED,厂房太高大,它的配光还是没有金卤灯的好,再说造价也较贵;
2、配电问题。楼主已经算的很详细,厂房高度、支路距离等,如果厂房腐蚀、温度都正常,为了降低费用,建议采用BV线,穿管敷设,4-6MM足够,至于配电箱开关,建议每条支路控制不超过5盏,20A断路器,因为要考虑躲过启动电流。配电系统3相4线,尽可能做到各相之间平衡;
3、至于电容等,这些要求灯具厂家提供技术参数查看就知道了,现在一般都带的,功率因数能达到0.85.
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
灯具:采用大功率金属卤化物灯,不要局限于400W,800W,1000W也可以采用的。采用LED灯,这个还是留给甲方自己找LED灯厂家解决。
照明回路:还是用YJV比较好。
回复