小弟接触电气行业时间不长,目前在为KYN28A-12/1250-31.5金属开关设备做试验,碰到不少不明白的地方,特请教大家?做开断试验的时候,做了两种方式,T100s和T100a请问 T100s时,电流的有效值不是 31.5KA?峰值为多少?额定操作顺序中的,分-0.3秒-合分-180秒-合分,第一个分是指状态还是操作动作?T100a ,电流的有效值为多少,52%的直流分量是不是 31.5KA*52% ?

小弟接触电气行业时间不长,目前在为KYN28A-12/1250-31.5金属开关设备做试验,碰到不少不明白的地方,特请教大家?
做开断试验的时候,做了两种方式,T100s和T100a
请问 T100s时,电流的有效值不是 31.5KA?峰值为多少?额定操作顺序中的,分-0.3秒-合分-180秒-合分,
第一个分是指状态还是操作动作?
T100a ,电流的有效值为多少,52%的直流分量是不是 31.5KA*52% ?
免费打赏
lige_2010
2012年02月20日 16:54:39
2楼
怎么没人?
回复
wangpengwy
2012年02月21日 12:11:01
3楼
电流峰值为多少31.5的2.5倍,一般试验站都是按照80KA ,第一个分是指分闸状态
回复
yidundianli
2012年02月21日 19:13:12
4楼
31.5KA是平均值峰值是31.5KA*√2,直流分量是峰值也就是31.5*√2*52%.
回复
yidundianli
2012年02月21日 19:30:51
5楼
ABB的10K 31.5KV的VD4也不过只能开断40%的直流分量,你那家伙是啥东西能开端52%直流分量?一一个分是开关的原始状态.
回复
kuyiusanren001
2012年02月21日 21:28:41
6楼
坐等 电气论坛的高手们给出好的答案!
回复
lige_2010
2012年02月21日 21:54:34
7楼

那我也不知道啊 我做的开断试验方式五,
O,O,O,52%DC
回复
lige_2010
2012年02月21日 22:42:59
8楼
大家是怎么确定第一个分是状态的呢?能不能解释下,如果第一个是分,那0.3秒就没意义了啊!
昨天看了下网站,方式4,T100s 那是断路器的额定操作顺序,是模拟的重合闸的操作过程,还以为第一个分是操作呢!
关于直流分量,看了下本站的一个回复,大概是这样子
当系统发生短路事故时要有个暂态过程,回路中的电流除含有正弦交流成分外还包含有一个衰减的直流分量。在断路器首先分闸极以最短时间分闸的那一瞬间直流分量与交流分量比值的百分数就是——额定短路开断电流的直流分量。完整的公式计算:%dc=100×e^(-(T_op+T_r)/τ)
其中:
Top=断路器首先分闸极的最短分闸时间(ms)
Tr=额定频率的一个半波时间(50Hz为10ms)
τ=取决于所有故障源最终组合的时间常数(ms)
直流分量越高,断路器开断短路电流时燃弧时间越长,越不利于开断。发生短路事故后分闸时间(Top)越短越有利于系统的安全(减少故障持续的时间),但要求开断直流分量的能力也就越高。一般配电用中压断路器的Top在20~30ms范围内,时间常数τ取45ms,直流分量在45~52%范围内。

[ 本帖最后由 lige_2010 于 2012-2-21 22:49 编辑 ]
回复
gzw2033857
2012年02月22日 09:48:28
9楼

学习了...........
以前学的暂态系统分析都还给老师了
回复
wangjiafeng246
2012年02月22日 10:43:25
10楼
学习了,
回复
xiech123
2012年02月22日 13:48:50
11楼
这个技术含量不是一般的高
回复