请教一个长距离压力输水管道的问题。(寻求帮助)
徐伟伟
徐伟伟 Lv.3
2006年09月18日 17:07:38
只看楼主

压力管道上游接渠道,下游接调节池。因为建成初期流量较小大约为设计流量的一半,导致管道入口为非满流。请问:这种情况下的非满流是否容许存在。因为压力管道较长,但类似倒虹吸管,水力计算和设计理念是否参照倒虹吸管。但倒虹吸管要求管道入口必须为满流。请指教

压力管道上游接渠道,下游接调节池。
因为建成初期流量较小大约为设计流量的一半,导致管道入口为非满流。
请问:
这种情况下的非满流是否容许存在。
因为压力管道较长,但类似倒虹吸管,水力计算和设计理念是否参照倒虹吸管。
但倒虹吸管要求管道入口必须为满流。

请指教

1158571427725.jpg

免费打赏
商准
2006年09月18日 18:44:33
2楼
只要水量能满足初期要求,最底点最好设排泥井,便于放空清泥。
回复
bhlwh
2006年09月18日 21:21:00
3楼
可以参照倒虹吸管的相关参数进行设计,支持楼上的说法
回复
徐伟伟
2006年09月18日 22:20:01
4楼
但是按照倒虹吸来设计的话,初期运行流量太小,太难保证入口为满流(即整个管道为压力流,这是倒虹吸的基本要求吧),倒虹吸管(第二版)中在初期流量较小,为保证入口满流所采取的几种措施都不太适用。
大家以前是否遇到过这类问题,是怎么处理的。

要保证入口满流,太困难了。

太复杂了
寻求帮助。
回复
徐伟伟
2006年09月18日 22:21:53
5楼
而且倒虹吸一般较短,我这个管道22公里。能不能按照倒虹吸算呢。

请大家给一个详细点的建议。
谢谢。
回复
zhoujialong1
2006年09月19日 11:43:16
6楼
是个好问题啊.大家可以好好讨论.
这整条管道中存在两种流态(非满流和满流),由于刚开始流量小,管道中只有部分管道是充满的.计算时按远期倒虹计算能满足要求.