10kV电压互感器V V接线的有没有相电压?是多少?
10kV电压互感器V V接线的有没有相电压?是多少?
2楼
VV接线只有线电压,没有相电压。
回复
3楼
相电压、线电压一直存在,与PT的接线方式无关!
只是VV接线的PT二次侧无法直接取得相电压。
但是现在目前的大多微机综保装置或测量装置,可以根据VV接线的PT输入的三相线电压,计算出相电压。
回复
4楼
支持楼上的说法
回复
5楼
那V、V接法的压变,变比是10/0.1/0.22的那个0.22是什么电压呢,难道是220的线电压?这应该跟压变的二次侧绕组有关系吧,不能直接说有没有相电压吧
回复
6楼
你这说的,似乎应该是有第三组绕组才对。线电压为220V,多为由PT二次来提高操作电源。
回复
7楼
回复
8楼
我有个备自投装置需要测得母线电压,但是装置只能采集AC100V电压。这样的情况是需要用VV接法还是YY接法?谢谢!
回复