发电厂为甚么要设置两个厂用变压器?
lan2241
lan2241 Lv.6
2006年09月18日 14:47:26
来自于变压器
只看楼主

发电厂为甚么要设置两个厂用变压器?一个接发电机出线端,一个接外网。有人说,两个一用一备,互为备用,也有的说,发电机组发电的时候,用接出线端的厂变;如果发电机组检修,用接外网的厂变。如果是这样的话,那么只接外网厂变不就行了?有没有更加能说服人的依据?毕竟一个变压器好多钱呢。

发电厂为甚么要设置两个厂用变压器?一个接发电机出线端,一个接外网。
有人说,两个一用一备,互为备用,
也有的说,发电机组发电的时候,用接出线端的厂变;如果发电机组检修,用接外网的厂变。如果是这样的话,那么只接外网厂变不就行了?

有没有更加能说服人的依据?毕竟一个变压器好多钱呢。
cxc3233917
2006年09月18日 18:52:06
2楼
你若只用外网的电那如果在外网失电的时候不是,全厂的厂用就消失了吗?着怎么行啊?用两个的理由你自己不是已经说得很清楚了吗?
回复
cxc3233917
2006年09月18日 18:57:31
3楼
不过你如果想节约钱可以,在厂变高压侧设置BZT装置对电源进行转换。。。。。
回复
秦湘鸣
2006年09月19日 08:27:23
4楼
此变压器有保安,备用,又可能还有启动发电机组的功能。
回复
jstyxb
2006年09月19日 11:38:38
5楼

一台高压开关不会比一台小容量的备变便宜太多!~
回复
jstyxb
2006年09月19日 11:49:44
6楼
厂用电是系统的最重要负荷,是绝不允许停电的,不单是要有双台厂变还要有双重的厂用母线,要加装BZT等等,以保证厂用电的安全。
只装一台厂变的情况下,如果厂变发生事故,那不就全厂失去厂用电了?而引起的后里将是全厂停电事故,以一台厂变的故障而引起全厂停电的事故,在大家看来都是可笑的,,,也就是安全系统太低太低了。
一台引至高压母线,也就是引入系统,这样在发电机故障或发电机电压母线事故后,仍有一个系统可靠的电源保证厂用电。而在系统事故及高压母线事故时,一般不会跳机,发电机将独立带全厂厂用电运行。
如果你那个电厂是个微型的,那大可不必设二台厂变,,,,,,
回复
shhq99
2006年09月19日 15:29:53
7楼
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治,经济上所造成损失和影响的程度分为一级负荷,二级负荷,三级负荷。发电厂当然是一级负荷。必须有两路独立的电源来路。设计人员在设计时,应先确定设计对象的电力负荷等级,万不可大意。
回复
ouyu
2006年09月20日 11:20:49
8楼
我认为6楼说的很有道理
回复
jlrlq8888
2006年09月20日 15:34:01
9楼
你若只用外网的电那如果在外网失电的时候不是,全厂的厂用就消失了吗?着怎么行啊?用两个的理由你自己不是已经说得很清楚了吗?
回复
jlrlq8888
2006年09月20日 15:41:50
10楼
此变压器有保安,备用,又可能还有启动发电机组的功能
回复
jian731201
2006年09月22日 19:18:09
11楼
你说得很清楚不必再说