求助,10kwv发电机故障
张定
Lv.10
2012年02月19日 12:28:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一台10kw发电机空载时只有30多伏电压,合上开关后才有160多伏电压,柴油机转速没有明显的变化,检查发电机镇流器是好的,请前辈们指导指导那里有问题,先谢谢啦。
一台10kw发电机空载时只有30多伏电压,合上开关后才有160多伏电压,柴油机转速没有明显的变化,检查发电机镇流器是好的,请前辈们指导指导那里有问题,先谢谢啦。
免费打赏
lingxuct
2012年02月19日 13:41:05
2楼
看不懂,是什么发电机,空载30多伏,合上开关后160多伏?
合的是什么开关?
回复
dianqipanli
2012年02月19日 13:51:13
3楼
发电机——镇流器?激磁绕组整流器吧。是不是发电机失磁了或者剩磁消失了?
回复
张定
2012年02月20日 21:06:42
4楼
前辈
你好!
是合上负荷开关。
谢谢!!!
回复
张定
2012年02月20日 21:12:04
5楼
师傅你好,你说的对的。但是我有充过磁了,不行也,还是一样。
回复
wangjiafeng246
2012年02月21日 11:54:57
6楼
回复
相关推荐
一分钟了解柴油发电机组!
安装工程造价
2024-01-19 15:10:42
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
断路器
2024-01-18 15:35:29
备用柴油发电机组的出线一定需选用耐火电缆(母线槽)吗?
供配电技术
2024-01-12 13:38:28
如何设计一台接地电阻柜,能够满足多个发电机组的共用接地需求?
工业自动化
2024-01-12 11:07:30
集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?
供配电技术
2023-12-21 11:35:12
室外的箱变和柴油发电机距离建筑的距离按变配电所吗?专家再研究吧
供配电技术
2023-12-21 10:50:30
发电机出口开关断开后,灭磁开关没跳。
电站工程
2023-12-18 13:43:50
《建规》对锅炉房、变压器室、发电机房平面布置的规范规定及图示
专家热线
2023-12-05 11:07:01
柴油发电机系统原理及维护
电气工程原创版块
2023-11-24 09:21:30
火电发电机组接地电阻柜的使用方式是什么
输变电工程
2023-10-19 10:07:41
变电所、发电机房内灯具的正确布置方法,通俗易懂,新手小白必看
照明工程
2023-09-13 11:43:28
发电机对励磁系统有什么要求?
电气资料库
2023-08-23 17:41:53
发电机在运行中cosФ降低有何影响?
电气资料库
2023-08-23 17:41:41
发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?
电气资料库
2023-08-23 17:41:29
同步发电机是怎么发出三相交流电的?
电气资料库
2023-08-23 17:33:57
改造项目,老的发电机不够用了,消防双电源该怎么做
供配电技术
2023-08-17 15:06:24
车载燃气发电机出口设备
电气工程原创版块
2023-07-13 10:30:17
柴油发电机12问,从设计到招标
电气资料库
2023-06-30 08:49:10
柴油发电机房储油间容量如何确定?
电气工程原创版块
2023-06-28 13:33:17
发电机频率是通过什么来调节的?
电站工程
2023-06-21 10:09:18
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开