有人做过氟利昂并联制冷机组的电气吗
schb1980
schb1980 Lv.2
2006年09月18日 10:27:58
只看楼主

我想知道它的配电还有控制是什么样子的啊,谁给指点一下,谢谢!

我想知道它的配电还有控制是什么样子的啊,谁给指点一下,谢谢!
xm204
2006年09月18日 11:34:49
2楼
制冷机的运行都是并联运行的,可常规的控制一样,只要区分启动顺序,以及连锁关系就可以了!
回复
schb1980
2006年09月18日 15:58:39
3楼
可是我做的这个系统比较大,一台6x55的压缩机的供电怎么配啊,控制箱在压缩机上安装吗
回复
xm204
2006年09月18日 16:55:02
4楼
6x55是功率吗?
这不算很大!
我们的项目有作10KV供制冷机电的
其实每台制冷机都有自带的控制柜,了解它的供电要求及启动要求就可以了!控制箱一般在附近安装,在接线到制冷机
回复
yjig
2006年09月18日 17:04:55
5楼

你就管把电送到现场或开关箱,切记:千万不要再加什么接触器之类的失压保护,厂家自有考虑,通常情况下,机组即使在停止状态时,仍然需要通电加热。设计师要作的就是考虑用多大的电缆,用多大的空气开关保护,其余什么都不要做!
连锁关系:与水泵有关连,水泵开,允许机组运行,在说明书中要求:将水流开关、水泵接触器的触点串入到机组的指定的位置。
回复

相关推荐

APP内打开