【请问】电容柜中熔断器、交流接触器、热继电器如何选择
lhy6639814
lhy6639814 Lv.2
2012年02月19日 11:16:30
只看楼主

电容柜中熔断器、交流接触器、热继电器如何选择?比如补偿容量为240Kvar 适用BSMJ-0.45-30/3K,相应的熔断器,交流接触器、热继的电流是多少?

电容柜中熔断器、交流接触器、热继电器如何选择?
比如补偿容量为240Kvar 适用BSMJ-0.45-30/3K,相应的熔断器,交流接触器、热继的电流是多少?
hzongbingh
2012年02月19日 23:33:18
2楼
应该选BSMJ-0.45-30/3K11个回路,或者10个30KVAR一个小一点容量的 。 熔断器、接触器63A 的 热继电器按电容器实际电流1.15倍整定就可以了
回复
清秋
2012年02月21日 09:06:51
3楼
一般电容器说明书推荐了选择,也可以看看GB/T15576.。。
回复
刘书奎
2012年02月22日 22:44:35
4楼
我们单位是这样选得,630的刀熔开关,配630的熔芯。具体接触器和热继就看你选的电容了,我还没见过补偿30Kar的电容,一般我们都是20或者40的。主要还是看电流。
回复
sweet8311
2012年03月16日 16:57:59
5楼
给你一个我自己弄成的清单,也许对你有用。
回复
小林电气
2012年03月17日 19:21:31
6楼
注意电容器正常工作时,是额定电流的1.35倍,请查看相关标准
回复
jackjack30173017
2012年08月28日 09:53:14
7楼

电压多少?先按400V算.
BSMJ-0.45-30/3K换算厂400V为23.7kvar计算电流I=34.2A,选用11组.
熔断器I*1.6~1.8
接触器I*1.43
热继I*1.05~1.15
总开关I*11*1.35
回复
jackjack30173017
2012年08月28日 09:57:38
8楼

当电容器在正常情况下工作,请问0.35的电流从哪来的,
1.35是指选用元件时要加1.35倍,作用是避开冲击电流
回复
jackjack30173017
2012年08月28日 09:59:11
9楼

以上是指加限流电抗,如果是用调谐电抗就不对了
回复
zhangjunlan1017
2012年08月29日 09:19:41
10楼
用调谐电抗的怎么算啊?求解
回复
zhangjunlan1017
2012年08月29日 11:30:45
11楼



这样计算对吗?
回复

相关推荐

APP内打开