今天我们在开机时发生了这样的问题,想请教一下。在开#2机之前,用03开关给II母线充电,这时II母线为空母线,01开关在断开位置,也不带线路,03合闸同时400V II段上甲乙排粉机发零序动作信号,乙排掉闸,掉闸后抢合成功。II母线充电后,合01开关,这时系统正常,然后断开03,待#2机并网成功后,10KV系统倒牌,将III母线所带线路及#2变、#2高厂变倒至II线路,这时运行人员再次合03开关(01开关在合位),造成甲乙排同时跳闸,发零序动作信号,中继泵跳闸,由于甲乙排跳闸导致甲乙制粉系统全部跳闸(我认为是连锁保护动作),这种情况你有什么看法,有什么解决的方法吗?
在发生跳闸后,我去现场检查,6KV段消谐装置均未动作,应该没有出现操作过电压。另外为什么6KV I段、III段所带设备没有问题,10KV线路、6KV动力也有零序保护,也没有问题,老是6KVII段所带400V设备出现此问题?
问题较严重,希望高手能帮助分析,能指出我们查找分析问题的方向。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-20 14:47 编辑 ]
12楼
进来学习学习
回复
13楼
进来学习学习
回复
14楼
今天检修03开关,在开关做试验电动合闸时,甲乙排粉机又跳闸了,这次一次已与系统断开,因此怀疑支流控制保护回路有问题,因为支流电源均是取自同一直流屏,但是直流接地检测仪并没有发接地信号,所以电缆应没有接地的情况,是什么引起的我们也不知从哪入手查?请教。
回复
15楼
甲乙排粉机的控制电源也是用的直流吗?
回复
16楼
楼主的问题很有可观性!
回复
17楼
是不是和接地系统有关。
不太懂,学习了。
回复
18楼
甲乙排粉机的控制电源、合闸电源都是直流电源
我们也怀疑与接地有关系,可是没有查出问题来啊
回复
19楼
不是交流系统接地,而是直流系统可能存在绝缘不良的现象。既然每次都是零序保护动作跳闸,那么就从零序电流接地接点开始查起。
回复
20楼
我们查了所有回路,绝缘良好,现在怀疑03开关合闸线圈在合闸时是不是有瞬间接地问题,但无法查找,准备换线圈,现在03开关太老了,还是III型少油开关,如果早换真空断路器说不定就没事了,等有了结果再说
回复
21楼
虽然不知道你说的是什么,估计是我的觉悟低吧,其实是我根本没看,主要是没时间看,说不定你说得很好耶说不定,反正我就是不知道,但是也不妨碍我顶你,我顶你!
回复