今天我们在开机时发生了这样的问题,想请教一下。在开#2机之前,用03开关给II母线充电,这时II母线为空母线,01开关在断开位置,也不带线路,03合闸同时400V II段上甲乙排粉机发零序动作信号,乙排掉闸,掉闸后抢合成功。II母线充电后,合01开关,这时系统正常,然后断开03,待#2机并网成功后,10KV系统倒牌,将III母线所带线路及#2变、#2高厂变倒至II线路,这时运行人员再次合03开关(01开关在合位),造成甲乙排同时跳闸,发零序动作信号,中继泵跳闸,由于甲乙排跳闸导致甲乙制粉系统全部跳闸(我认为是连锁保护动作),这种情况你有什么看法,有什么解决的方法吗?
在发生跳闸后,我去现场检查,6KV段消谐装置均未动作,应该没有出现操作过电压。另外为什么6KV I段、III段所带设备没有问题,10KV线路、6KV动力也有零序保护,也没有问题,老是6KVII段所带400V设备出现此问题?
问题较严重,希望高手能帮助分析,能指出我们查找分析问题的方向。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-20 14:47 编辑 ]
2楼
“03合闸同时400V II段上甲乙排粉机发零序动作信号,乙排掉闸,掉闸后抢合成功”
10KV系统与400V无直接联系,这个现象必须排查出原因来!
“抢合”是什么意思?
“将III母线所带线路及#2变、#2高厂变倒至II线路”
图中没有#2高厂变?
II线路是指 II母线?
“再次合03开关(01开关在合位),造成甲乙排同时跳闸,发零序动作信号,中继泵跳闸”!!
没告诉我02开关在什么状态?
如果02开关是“分”的,为什么要“频繁操作”03开关?分03开关的目的是什么?
“甲乙排”是什么?零序信号是哪台设备发的?
又跳400V系统的设备了!仔细排查吧。
回复
3楼
“老是6KVII段所带400V设备出现问题?”
这就是需要排查的重点,10KV系统到400V系统,经过二级变压器隔离,为什么跳开关?
低压的零序保护有问题,10KV系统的二次电源是不是从这个跳闸的400V取的?
10KV二次电源是直流吗?直流屏电源从交流到直流有没有隔离变压器?
10KV二次线与400V设备的二次有什么联系?
回复
4楼
甲乙排是指锅炉甲乙排粉机,是380V设备
II线是指II母线,打错了,#2高厂变正常在II母线运行,带6KVIII段,图上未画
抢合是指接着按合闸按钮,开关合闸
再次合喔时,02、01都在合位,为什么这么操作,是运行人员做出的,我也不清楚,但是不管怎么操作,开关跳闸是不对的
甲乙排粉机都发零序信号
10KV与6KV I、II、III段、400VI、II、III段直流电源取自一个支流系统
直流屏电源从交流到直流没有隔离变压器,正常直流屏用充电机带
10KV与400V二次线没有什么联系
为什么零序动作,我想了很久想不出来,只有三相电压不平衡才有可能引起零序动作,10KV与400V之间隔着2级变压器,10KV系统如果有电压波动能引起400V系统电压波动的可能性有多大?如果引起,400VI、III段也应该有影响,可是他们所带设备没有问题。
领导及生技处专工怀疑是03开关三相合闸不同期,造成系统电压波动,电流不平衡导至设备跳闸,我认为没什么关系,可有没有根据
回复
5楼
i不能帮你解决,不太能明白
回复
6楼
说的还不够细致。
回复
7楼
两级变压器是电缆连接吗,如是可能与电缆有关。
回复
8楼
楼主所述这种情况趋势有些蹊跷!
但既然有其果,必有其因!估计二次回路的可能性较大!
先查查零序回路接线是否有问题,比如电缆铠装是否回穿零序CT?零序保护装置调试是否合格?
回复
9楼
回复解释楼主的:再次合喔时,02、01都在合位,为什么这么操作,是运行人员做出的,我也不清楚,但是不管怎么操作,开关跳闸是不对的
这是因为:在II母线停电检修时,原II母线上的#2主变是由备用母线III段带的,而III母线不是经由I母、II母的母联01开关带的,而是由I母和III母的母联开关02带。然后就有了“用03开关给II母线充电”,即由I母线经I、III段母联02开关,和II、III段母联03开关向II母线充电。
回复
10楼
与10KV 6KV 400V整个系统的接地网有没有关系呢,比如接地网有问题,在合开关时产生电位差,造成0序动作
回复
11楼
没有什么更好的建议 ,等待答案吧
回复