【求教】10KV系统开机倒牌时系统全部发生跳闸
炊烟111111
2012年02月18日 22:41:26
来自于继电保护
只看楼主

今天我们在开机时发生了这样的问题,想请教一下。在开#2机之前,用03开关给II母线充电,这时II母线为空母线,01开关在断开位置,也不带线路,03合闸同时400V II段上甲乙排粉机发零序动作信号,乙排掉闸,掉闸后抢合成功。II母线充电后,合01开关,这时系统正常,然后断开03,待#2机并网成功后,10KV系统倒牌,将III母线所带线路及#2变、#2高厂变倒至II线路,这时运行人员再次合03开关(01开关在合位),造成甲乙排同时跳闸,发零序动作信号,中继泵跳闸,由于甲乙排跳闸导致甲乙制粉系统全部跳闸(我认为是连锁保护动作),这种情况你有什么看法,有什么解决的方法吗?

在发生跳闸后,我去现场检查,6KV段消谐装置均未动作,应该没有出现操作过电压。另外为什么6KV I段、III段所带设备没有问题,10KV线路、6KV动力也有零序保护,也没有问题,老是6KVII段所带400V设备出现此问题?
问题较严重,希望高手能帮助分析,能指出我们查找分析问题的方向。
1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-20 14:47 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
炊烟111111
2012年03月04日 23:02:40
22楼
检查为03开关合闸线圈绝缘受损,合闸时发生接地,但是直流一点接地不会引起其余开关跳闸吧,为什么,我也不会分析了
回复
zyz8438
2012年03月04日 23:32:04
23楼


这么说的话,问题就应该简单了!这应该不是直流一点接地,而是存在两点接地。

03开关合闸线圈的“+”端绝缘受损,每当03开关合闸时,直流系统的“+”极发生接地。

另外,甲乙排粉机的零序电流继电器输出接点的“-”端绝缘估计也很不好,存在一定程度的接地现象。当03开关合闸引起直流“+”接地,使得“+”电源直接送到了零序保护继电器输出接点负端,从而引起保护误动作。
回复

相关推荐

APP内打开