同时使用水枪数量与保证有几支水枪的充实水柱达到同层内任何位置是否为同一意思
zhouchunjuan
2004年02月07日 09:53:37
只看楼主

message

message
免费打赏
zhouchunjuan
2004年02月07日 10:04:28
2楼
我最近接一工程,为60*60米,高8米的以石,钢为原料的家具展厅,按建规布消火拴,用水量15L/S,同时使用水枪数3支.按此了解,是否应当保证同一点有3支水枪的充实水柱到达?该如何布置?
回复
machao
2004年02月07日 10:42:22
3楼
应当保证同一点有2支水枪的充实水柱到达,在进行流量水压管径计算时,计算水枪数为3支.
回复
zhouchunjuan
2004年02月07日 10:44:09
4楼
谢谢machao!
回复