送风和排风问题
81263338
81263338 Lv.2
2006年09月17日 22:21:31
来自于防雷减灾
只看楼主

24层楼,地下一层设计有送风、排风、消防按钮、应急照明。请问各位高手:如果发生火灾,送排风机怎么启动啊?手启?

24层楼,地下一层设计有送风、排风、消防按钮、应急照明。请问各位高手:如果发生火灾,送排风机怎么启动啊?手启?
zhh_1977
2006年09月18日 08:37:45
2楼
消防联动启动及手动远程启动
回复
lldmm
2006年09月18日 10:49:27
3楼
图籍上有控制原理图,可以参考,要求画出原理图。不知道楼主那里要求怎样。
回复
xudi1234
2006年09月18日 11:03:39
4楼



参照图集!!!

PS:爱上冬天咋又不干版主了捏?

回复
fifitony001
2006年09月19日 23:51:29
5楼
楼主先搞清楚机械排烟和正压送风的区别吧,这两种消防救灾设备虽然都用风机,但其联动的方式是不同的。