【请教】馈线回路中的任意回路漏电,受总都会跳闸?
gulangyu_zhao
2012年02月17日 20:29:25
只看楼主

如图,一配电箱微三相电源供电,馈线回路也是三相负荷,现在电源进线处设一漏电保护,想问问大家,是不是只要三个馈线回路中的任意回路发生漏电,受总都会跳闸?从原理上讲,我觉得应该是这样,但是因为缺乏实践经验,还请高手请教,这样是否稳妥?

如图,一配电箱微三相电源供电,馈线回路也是三相负荷,现在电源进线处设一漏电保护,想问问大家,是不是只要三个馈线回路中的任意回路发生漏电,受总都会跳闸?从原理上讲,我觉得应该是这样,但是因为缺乏实践经验,还请高手请教,这样是否稳妥?

1.JPG

免费打赏
gulangyu_zhao
2012年02月17日 21:36:10
2楼
自己顶一下,没人理我呢,很着急!
回复
gulangyu_zhao
2012年02月17日 22:06:46
3楼
大家快帮忙啊,在线等!
回复
gulangyu_zhao
2012年02月18日 08:07:30
4楼
回复
zyz8438
2012年02月18日 09:02:25
5楼
原理上是这样,难道实际上就会违背原理?
回复
lingxuct
2012年02月18日 10:00:30
6楼
小区住宅户内总箱都是这样的。
回复
gulangyu_zhao
2012年02月18日 18:37:42
7楼

是吗?有这样做的就好,放心了!
回复
ljphb
2012年02月18日 19:55:37
8楼
j有这样做的,如商场总配电箱也要设
回复
dv100
2012年02月20日 08:50:19
9楼
有这样做的呀,不知道你用在什么场合?这个时候总开关的漏电电流选择要非常慎重。
回复
无影
2012年02月20日 11:18:12
10楼
没有问题,但要注意用3P+N或者4P的漏电断路器,且不要把PE线套进去。
回复
gulangyu_zhao
2012年02月20日 12:26:15
11楼
非常感谢版主及各位的帮助,通过这次我又积累了不少经验!