在选用铜母线时,常根据工程手册数据选用,但是对于其中母线水平与垂直时载流量不同却不太理解,不知是计算值还是试验数据,当一台柜子中既有水平又有垂直时如何选用,因为现在铜材价格太贵,对于大电流铜排两者相差很多,不知道众位师傅能不能指明一下。
在选用铜母线时,常根据工程手册数据选用,但是对于其中母线水平与垂直时载流量不同却不太理解,不知是计算值还是试验数据,当一台柜子中既有水平又有垂直时如何选用,因为现在铜材价格太贵,对于大电流铜排两者相差很多,不知道众位师傅能不能指明一下。
22楼
我开始做的时候也很不理解这个问题,现在终于明白了,谢谢啊
回复
23楼
主要是散热问题!
水平放置比垂直放置散热效果差,载流量要乘系数,比如施耐德电气推荐降容系数为 0.8。例如:2片80×5 的母线垂直放置时,电流为1600A。水平放置时,电流为1280A(1600×0.8)
[
本帖最后由 wuxu6105 于 2008-7-25 14:36 编辑 ]
回复
24楼
一般以垂直布置散热较好
回复
25楼
为什么垂直放置散热好呢?机械性能应该是水平放置比较强才对吧?
回复
26楼
1、垂直放时机械性能最高,因自重产生的变形量最小,大电流通过,温度上升时更明显,另:母排固定支架距离可比平放时适当放宽。
2、垂直放时,空气自然状态下流动性最好-->散热效果好
回复