在选用铜母线时,常根据工程手册数据选用,但是对于其中母线水平与垂直时载流量不同却不太理解,不知是计算值还是试验数据,当一台柜子中既有水平又有垂直时如何选用,因为现在铜材价格太贵,对于大电流铜排两者相差很多,不知道众位师傅能不能指明一下。
在选用铜母线时,常根据工程手册数据选用,但是对于其中母线水平与垂直时载流量不同却不太理解,不知是计算值还是试验数据,当一台柜子中既有水平又有垂直时如何选用,因为现在铜材价格太贵,对于大电流铜排两者相差很多,不知道众位师傅能不能指明一下。
12楼
应该是平放和竖放,平放如GG-1A现在很少用,基本上都是竖放。竖放同于平放,主要是散热条件不同。
回复
13楼
学习。
回复
14楼
母线放置方式种类
从放置位置来看,有水平母排(柜顶或中部)垂直母排,
水平母排有立放和横放(特殊情况)比较而言,立放有利空气流通,横放散热差,特别是机械强度更差,一般不用。
垂直母排(一般指进线和抽屉柜垂直母排)采用竖放,此时应注意热空气上流影响,上部环境温度比较高……
回复
15楼
回复
16楼
两种布置方式的散热条件不同,载流量有所不同,一般以垂直布置散热较好。
回复
17楼
很好的东西,学习了
回复
18楼
长见识
回复
19楼
hao
回复
20楼
:) :handshake :) :)
回复
21楼
主要是散热问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复