【讨论】对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月17日 12:07:20
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑  对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法  目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑 



对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法








 目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。








 按照以上设计要求,看完图集后你会发现:



1、所指第11页附注第2条说“MEB线截面见具体工程设计”,可设计中往往没有具体要求!!!



2、16页第5条说“卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见第24、32页”,而第24页设备材料表LEB端子板的“型号及规格”栏为空白,都没有端子板的做法。 可见此设计就根本没有交代出总等电位MEB排(MEB线)、局部等电位LEB排(LEB线)的材质、规格、大小,会遗漏相关规定,会造成施工混乱、质量无保证,并给质监站造成监督困难,要求整改则要造成企业浪费,否则会遗留安全隐患、监督失职。








 实际上,设计说明中所指的11、13、6、16页都仅是些联结示例图,仅据此根本无法做好联结,施工时还必须按照图集的整体要求来做。








可见:还不如不提以上具体页次要求。 设计单位应当明确自己的设计责任,不要让施工单位去参见设计图集,应当根据各个工程的具体特点,提供出总等电位联结平面图、系统图、剖面图的设计,且必须交代连接用接地扁钢的规格、MEB箱内MEB端子板(接地母排)的规格和做法、MEB联结线的规格大小。



无该部分图纸时,施工单位完全有权利向建设单位反映,要求设计院出图。 








以上是个人理解,如有不当,欢迎指出或拍砖!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 12:09 编辑 ]

免费打赏
淮岸听风
2012年02月21日 10:28:26
42楼
我想,写上材质的数量、规格就可以了,但是审图时,往往会要求画出箱子的外形尺寸图。

muyuyao

箱子的外形尺寸是根据联结扁钢的数量来定的!!!你也完全可以在图纸上做出说明的!!!

回复
haohaizi315
2012年02月21日 12:22:26
43楼
设计深度达不到要求也是常有的事,就像食品包装到底是pp还是pe的,谁都说不清,也很少会因为pp或者pe材料引发食品安全问题,就基本不受关注了。
这些设计疏漏出现的时候,工程质量的好坏就担在施工方和监理方头上了,管理严格的施工方自己也会有一套企业内部的施工标准,管理严格监理方也会有自己的一套监察标准。设计、施工、监理,如果这三座门槛都绕过了,工程的质量就很是问题了。
回复
hnytzjw
2012年02月21日 13:02:32
44楼
设计上这么干就将工作推给了施工方,将责任推给了监理。

muyuyao

也将责任推给了监督站!!!

回复
aifeichan
2012年02月21日 17:39:56
45楼
俺觉得,不管宽度、厚度、长度,还是搭接面,或是材质,等电位连接施工完毕,验收试电时,电阻不超过设计或者规范或者图集的要求就好了,达不到要求,返工!所以不必在乎现场采用材质尺寸,既然要控制把关、只要把好最后一关就OK了,当然还要符合防腐、寿命的要求,一家之见而已
回复
luzhengang1981
2012年02月21日 20:12:30
46楼
支持楼主得提议。设计图应深点为好、。
回复
kuyiusanren001
2012年02月21日 21:30:51
47楼
电气论坛的网友给出的问题都真的很长啊!学习了啊……
回复
muyuyao
2012年02月22日 15:29:42
48楼
但是审图时,往往会要求画出箱子的外形尺寸图。

--------基本没有见到过有“外形尺寸图”的设计!!!

看来,各地审图机构的要求差异较大!!!
回复
muyuyao
2012年02月22日 15:33:46
49楼
俺觉得,不管宽度、厚度、长度,还是搭接面,或是材质,等电位连接施工完毕,验收试电时,电阻不超过设计或者规范或者图集的要求就好了,达不到要求,返工!所以不必在乎现场采用材质尺寸,既然要控制把关、只要把好最后一关就OK了,

--------我认为:接地电阻和等电位联结是两个不同概念!!!

等电位联结的面大,包含对接地电阻的要求!!!

所以:仅接地电阻合格,并不能说总等电位联结做好了!!!
回复
muyuyao
2012年02月22日 15:37:04
50楼
顺便再发两张设计图纸说明中的接地及安全篇!!!

1、要求非常简单!!!

2、总等电位联结线要求是25*4的,与国标图集要求的40*4不符!!!个人认为:设计有错误!!!
回复
mystery77
2012年02月23日 16:09:48
51楼
总结的好到位,设计公司很多都这么做的,感觉不是那么的重视。
回复