【讨论】对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月17日 12:07:20
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑  对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法  目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑 



对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法








 目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。








 按照以上设计要求,看完图集后你会发现:



1、所指第11页附注第2条说“MEB线截面见具体工程设计”,可设计中往往没有具体要求!!!



2、16页第5条说“卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见第24、32页”,而第24页设备材料表LEB端子板的“型号及规格”栏为空白,都没有端子板的做法。 可见此设计就根本没有交代出总等电位MEB排(MEB线)、局部等电位LEB排(LEB线)的材质、规格、大小,会遗漏相关规定,会造成施工混乱、质量无保证,并给质监站造成监督困难,要求整改则要造成企业浪费,否则会遗留安全隐患、监督失职。








 实际上,设计说明中所指的11、13、6、16页都仅是些联结示例图,仅据此根本无法做好联结,施工时还必须按照图集的整体要求来做。








可见:还不如不提以上具体页次要求。 设计单位应当明确自己的设计责任,不要让施工单位去参见设计图集,应当根据各个工程的具体特点,提供出总等电位联结平面图、系统图、剖面图的设计,且必须交代连接用接地扁钢的规格、MEB箱内MEB端子板(接地母排)的规格和做法、MEB联结线的规格大小。



无该部分图纸时,施工单位完全有权利向建设单位反映,要求设计院出图。 








以上是个人理解,如有不当,欢迎指出或拍砖!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 12:09 编辑 ]

免费打赏
chu012198
2012年02月23日 18:49:20
52楼
我来学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
bubidiyi
2012年02月23日 20:16:59
53楼
原帖由 muyuyao 于 2012-2-20 11:58 发表
规定是死的,人是活的,只是施工单位的执行力度不够而已!

-----设计院的人员素质较高,但都嫌麻烦,不出图说明,让参照设计图集,说句不客气的话”就类似偷工减料”,你还能指望施工单位有多高的素质和多强多强的 ...
上面说得对,本人刚在设计院不久,觉得有的图纸确实不够完美。。。我目前还在初学阶段不敢发表什么意见,学习学习。。。
回复
muyuyao
2012年02月24日 09:00:18
54楼
其实很多设计人员自己就不明白

---------非常现实的说法!!!

我甚至还见过不少设计人员连电气元件都不认识!!!
回复
weiwei19870220
2012年02月24日 09:13:34
55楼
俺似乎真的是一直引用图集的
回复
luchengwen2000
2012年02月24日 10:32:34
56楼
楼主说的有一定道理~~~
不过我觉得有标准的东西,施工方就按标准来执行即可,没有必要非要设计人员来更改这个标准
,你更改了未必就是正确的,
另外一方面也有关责任的东西,越详细的东西责任就越明确,大家都懂的~
回复
lxcmaomao
2012年02月24日 11:13:16
57楼
我之前也是这样做的 现在看来确实深度太差了!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
muyuyao
2012年02月24日 14:18:58
58楼
越详细的东西责任就越明确,

-------似乎这不能成为出图不细致的借口啊!!!
回复
muyuyao
2012年02月26日 08:51:07
59楼
设计公司很多都这么做的,感觉不是那么的重视

---------设计单位对如此重要的总等电位联结都不重视!!!

怎能指望施工、监理单位能具备比设计人员还要高的素质???!!!

怎能指望施工、监理单位能在设计不明确的情况下,将总等电位联结做好呢???!!!
回复
muyuyao
2012年03月02日 13:13:48
60楼
我认为:

总等电位联结的不少重点工作,都必须借助于建筑物主体结构钢筋的连接,必须在结构图中有相关设计要求!!!

某些设计院的结构图的确是这样出的,洛阳四院出的我开发区洛阳一拖的图纸就是这样!!!
回复
muyuyao
2012年04月03日 18:14:51
61楼
不过我觉得有标准的东西,施工方就按标准来执行即可,没有必要非要设计人员来更改这个标准
,你更改了未必就是正确的,


--------按照您的说法:既然设计标准都很齐全了,施工方就按标准来执行即可,那还要设计院干什么!!!

没有人要设计人员来更改这些标准!!!

只不过要设计人员根据这些标准和具体工程特点给出唯一而科学的设计!!!
回复